Scelta controllore di isolamento impianto elettrico 100kW
Buongiorno, devo eseguire il controllo di isolamento di un impianto elettrico trifase 400V alimentato da un UPS senza trasformatore. L'UPS alimenta macchine utensili e 2 laser industriali 40kW per un totale di quasi 100kW. Sappiamo tutti che piu' è esteso l'impianto elettrico maggiore è la capacità parassita che mi genera corrente di dispersione verso terra. A questo punto sembrerebbe facile: scelto il controllore di isolamento in base alla capacità parassita dell'impianto: ok ma come la misuro? La possso calcolare misurando la dispersione verso terra ma a questo punto esiste un metodo per la misura della dispersione verso terra di tutto l'impianto (capannone industriale) senza strumenti appositi?
Io ipotizzando che si possa arrivare a una dispersione durante il funzionamento fino a 100mA con conseguente capacità parassita C= 3 x (Id / (2pigrego x f x V) = 4,6 microFarad
In base a questo sceglierò un controllore di isolamento di una marca nota che legge capacità parassite fino a 60microFarad senza andare su piu' costosi controllori che monitorano reti che hanno fino a 1000microFarad di dispersione
Sta in piedi la cosa?
Io ipotizzando che si possa arrivare a una dispersione durante il funzionamento fino a 100mA con conseguente capacità parassita C= 3 x (Id / (2pigrego x f x V) = 4,6 microFarad
In base a questo sceglierò un controllore di isolamento di una marca nota che legge capacità parassite fino a 60microFarad senza andare su piu' costosi controllori che monitorano reti che hanno fino a 1000microFarad di dispersione
Sta in piedi la cosa?