Int. Differenziale protezione ascensore

Inviato:
2 gen 2016, 21:54
da armada
Ciao a tutti, mi domandavo se esista una normativa che richieda necessariamente la presenza degli interruttori differenziali dedicati nel locale macchine ascensore, a protezione delle linee luce e forza, oppure siano sufficiente quelli presenti nel q.e. del condominio.
Grazie
Re: Int. Differenziale protezione ascensore

Inviato:
2 gen 2016, 23:18
da gabrisav
La normativa richiede la protezione differenziale, come la vedo io i diff. li metto nel q.e. del condominio
Re: Int. Differenziale protezione ascensore

Inviato:
3 gen 2016, 10:56
da attilio
non conosco le "normative" sugli ascensori, ma seguendo le regole di buona tecnica bisogna prevedere misure di protezione contro i contatti indiretti, se lo si fa con interruttori differenziali non capisco perché farlo in ridondanza
ciò detto, tra il titolo della discussione e il corpo del tuo primo messaggio, non capisco se ti riferisci all'alimentazione dell'ascensore o alle alimentazioni dei "servizi" del locale tecnico (prese e luci)
il collegamento in cascata di interruttori differenziali, ha un senso, quando il dispositivo a monte è di tipo ritardato con corrente differenziale adeguatamente maggiore rispetto ai dispositivi a valle, i quali magari vengono installati anche come protezione "addizionale" contro i contatti diretti