da saverix80
Salve, vorrei modificare ed ampliare l'illuminazione già esistente del giardino di casa, inserendo altri punti luce e qualche presa. Attualmente la corrente nel giardino viene comandata dall'interno da un interruttore bipolare interno all'abitazione. Volevo chiedervi è una buona soluzione un'installazione del genere o preferibile mettere un magnetotermico. Il problema è che dal quadro generale non ho più spazio.
Grazie

Re: Impianto elettrico giardino

MessaggioInviato: 12 gen 2016, 18:09
da Guerra
Devi valutare la modifica quanto aumenta il carica massimo rispetto alla soglia di intervento della tua protezione.
Se, come dici, devi aggiungere alcuni punto luce a quelli esistenti, probabilmente puoi sfruttare la protezione già presente nel quadro.
Valuta cosa puoi collegare alle prese che hai intenzione di aggiungere; se colleghi una idropulitrice è possibile che tu debba utilizzare una nuova linea dedicata, se invece colleghi il caraca batterie del telefono ...

Re: Impianto elettrico giardino

MessaggioInviato: 12 gen 2016, 18:10
da Franco012
Ho visto che ti ha già risposto Foto UtenteGuerra.
Aggiungo che l'adozione di un interruttore magnetotermico al posto di un normale interruttore bipolare costituisce comunque una comodità e una sicurezza in più . Volendo, puoi sostituire l'interruttore bipolare con un interruttore magnetotermico, senza metter mano al centralino.

Re: Impianto elettrico giardino

MessaggioInviato: 12 gen 2016, 21:25
da iosolo35
Aggiungo che come minimo è una manutenzione straordinaria o trasformazione per cui questo impianto deve essere eseguito da un installatore qualificato ai sensi del d.m. 37/2008

Re: Impianto elettrico giardino

MessaggioInviato: 13 gen 2016, 11:19
da saverix80
Grazie per le risposte. Un 'ultima domanda: nel caso di sostituzione con il magnetotermico posso tenere il cavo di sezione 2,5mm che alimentava il bipolare o conviene aumentarlo?

Re: Impianto elettrico giardino

MessaggioInviato: 13 gen 2016, 11:41
da Franco012
A prescindere dall'installazione o meno del nuovo interruttore magnetotermico, il dimensionamento dei cavi dev'essere effettuato in funzione del presumibile carico massimo che verrà applicato, ed in funzione della lunghezza dei cavi stessi, sempre che la protezione sul centralino continui ad essere adeguata.
Come ha detto Foto UtenteGuerra in [2], se devi aggiungere solamente qualche punto luce, magari a basso consumo, non ci dovrebbero essere problemi nel lasciare l'attuale cavo da 2,5 mmq.