Buonasera, dopo aver letto un articolo su TNE dove si diceva che se abbiamo una plafoniera in classe isolamento I, sospesa con catenelle metalliche a una trave metallica, la trave va collegata a terra, ho un dubbio

Se la trave fosse in cemento armato ? Devo collegare a terra le catenelle ?

In sintesi:

Plafoniera classe isolamento I ; catenelle metalliche ; trave metallica (collegare a terra trave metallica)
Plafoniera classe isolamento I ; catenelle metalliche ; trave cemento (collegare a terra ?)

Grazie

Re: Colleg. a terra plafoniera classe isol. I

MessaggioInviato: 18 gen 2016, 19:53
da Mike
L'avevo letto anche io ma non lo ricordo così. L'esempio di TNE riguardava una plafoniera in materiale isolante ma non dichiarata in classe 2; la plafoniera non puoi metterla a terra perché isolante ma non hai garantito il doppio isolamento, pertanto in caso di guasto dell'isolamento principale la trave metallica può andare in tensione e quindi diventa una massa da collegare a terra.
Se la plafoniera è in classe 1 e metallica, installata su una superficie metallica non la devi collegare a terra perché in caso di guasto di isolamento c'è già il PE della plafoniera; una massa installata su una superficie metallica non la fa diventare essa stessa una massa. Se invece è a doppio isolamento non devi collegare a terra nulla.

Re: Colleg. a terra plafoniera classe isol. I

MessaggioInviato: 18 gen 2016, 20:13
da 6367
In effetti.
La classe II richiede certe distanze di isolamento che dovrebbero essere specificate nelle norme.
Per prodotti nativamente isolanti come una plafoniera o un centralino di plastica, con parti attive bel all'interno, tali verifiche sono sostanzialmente formali.

Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

MessaggioInviato: 19 gen 2016, 9:33
da gjkfriend
Ma nel caso di plafoniera in materiale isolante, classe isolamento I, le eventuali catenelle metalliche attaccate alla trave in cemento, vanno collegate a terra ?

Grazie

Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

MessaggioInviato: 19 gen 2016, 21:24
da Mike
gjkfriend ha scritto:Ma nel caso di plafoniera in materiale isolante, classe isolamento I, le eventuali catenelle metalliche attaccate alla trave in cemento, vanno collegate a terra ?


Sì, perché anche quelli sono degli elementi metallici che possono andare in tensione in caso di guasto dell'isolamento principale, per cui sono masse.

Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

MessaggioInviato: 19 gen 2016, 21:55
da Goofy
Ho letto la questione su tne e ...mi rifiuto di consigliare di seguire quella indicazione.

Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

MessaggioInviato: 19 gen 2016, 22:59
da Mike
Goofy ha scritto:Ho letto la questione su tne e ...mi rifiuto di consigliare di seguire quella indicazione.


Concordo, ma formalmente è corretta, di sicuro un organismo di verifica richiede la messa a terra.

Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

MessaggioInviato: 19 gen 2016, 23:10
da 6367
Se la trave fosse in legno andrebbe riverstita di carta stagnola e quindi messa a terra.

Comunque è chiaro che se la lampada non garantisse un doppio isolamente o un isolamento equivalente andrebbe fatto.

Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

MessaggioInviato: 20 gen 2016, 8:08
da Goofy
Io, quando ho visto lampade in plastica non in classe II, ho sempre pensato così:
- la plastica è isolante
- il diffusore si può aprire senza attrezzo
- sotto il diffusore ci sono masse accessibili, queste devono essere messe a terra

Non metterei a terra la catenella di sospensione perché in caso di guasto all'isolamento a andare in tensione può essere solo la massa all'interno del corpo di plastica della plafoniera, non la catenella.

Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

MessaggioInviato: 20 gen 2016, 8:47
da gabrisav
Sono pienamente d'accordo con Goofy, in caso di guasto in tensione andrà solo la massa all'interno del corpo della plafoniera.