Pagina 2 di 3

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 24 gen 2016, 21:42
da Giovepluvio
ligabue ha scritto:La potenza nominale è da intendersi come la minore tra quella della somma dei pannelli e quella in uscita AC dell'inverter.


Dalla CEI 0-21, definizioni.
Codice: Seleziona tutto
3.47
Potenza nominale
potenza apparente massima cui un generatore o un trasformatore possono funzionare con
continuità in condizioni specificate. Per i generatori fotovoltaici, si intende la somma della
potenza nominale dei moduli fotovoltaici, come definita dalle rispettive norme di prodotto


Edit: ATTENZIONE -> definizione NON aggiornata

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 25 gen 2016, 10:53
da ligabue
Si, dovevo scrivere potenza in immissione...

saluti

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 25 gen 2016, 11:31
da Claudio34
Giovepluvio ha scritto:
ligabue ha scritto:La potenza nominale è da intendersi come la minore tra quella della somma dei pannelli e quella in uscita AC dell'inverter.


Dalla CEI 0-21, definizioni.
Codice: Seleziona tutto
3.47
Potenza nominale
potenza apparente massima cui un generatore o un trasformatore possono funzionare con
continuità in condizioni specificate. Per i generatori fotovoltaici, si intende la somma della
potenza nominale dei moduli fotovoltaici, come definita dalle rispettive norme di prodotto


Grazie Giove, hai portato la prova di quello che dicevo

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 25 gen 2016, 11:37
da Mike
Scusa Foto UtenteGiovepluvio, ma non è questa la definizione aggiornata? (CEI 0-21:2014-09)

3.47 Potenza nominale
Potenza apparente massima a cui un generatore elettrico o un trasformatore possono funzionare con continuità in condizioni specificate (kVA).
Per generatori tradizionali ed eolici, come potenza nominale può essere indicata la potenza attiva del gruppo di generazione a cosφ nominale (turbina, convertitore, ecc.) (kW).
Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV.

3.47 bis Potenza ai fini dei servizi di rete
Potenza apparente massima a cui un’unità di generazione (inverter nel caso di impianti FV ed
eolici FC) può funzionare con continuità (per un tempo indefinito) a tensione e frequenza nominali
(4bis).


(4bis)

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 25 gen 2016, 11:50
da Giovepluvio
Foto UtenteMike hai assolutamente ragione.
Ho consultato la variante 1 perché ricordavo che la modifica fosse stata inserita lì invece era nella riedizione della CEI 0-21 integrale.
In sostanza ho copiato la vecchia. Chiedo scusa.

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 25 gen 2016, 12:53
da Mike
:ok:
Figurati Foto UtenteGiovepluvio non c'è nulla da scusarsi, ero preoccupato perché essendo tu molto competente in materia, pensavo ci fosse qualche altro aggiornamento normativo di cui non ero a conoscenza. O_/

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 25 gen 2016, 12:54
da ligabue
Allora avevo ragione anch'io!
Grazie Foto UtenteMike!
Comunque, non per giustificare Foto UtenteGiovepluvio ma in effetti le norme cambiano molto velocemente e spesso si crea confusione...

Confermo che Enel nella mia zona accetta la potenza in uscita dall'inverter (es: 6 kW) anzichè quella nominale (p.es. > 6kWp), almeno sulle nuove richieste di connessione, mentre per gli adeguamenti alla 243/13 hanno sempre applicato la vecchia normativa...

saluti

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 25 gen 2016, 13:06
da Giovepluvio
In realtà ricordavo il distinguo ma non vedendolo sulla CEI 0-21 mi era venuto il dubbio fosse stato inserito in qualche delibera. Prima di postare ho controllato la 84/12, la 243/13 e perfino l'allegato A70. Invece lo avevo sotto al naso... :roll:

Confermo che è la "potenza attiva massima" quella che fa testo per SPI esterno e per connessione mono o trifase (almeno per quanto riguarda Enel).
Il motivo per il quale la 243 è stata applicata sulla base della vecchia definizione è che all'epoca, appunto, la precisazione sulla CEI 0-21 ancora non c'era!

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 10:18
da Claudio34
DA me enel non accetta la cosa, ringrazio tutti per la preziosa precisazione comunque

Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 10:58
da Giovepluvio
Per curiosità: in che zona operi?