Dichiarare la corrente Icw

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:00
da se81
Buongiorno a tutti
ho un problemino da porvi: ho realizzato un progetto di un piccolo quadro elettrico per un impiantino di lavaggio, costituito da interruttore generale e da li partono le varie calate, linee protette da differenziali, fusibili ecc.
Il cliente mi chiede la Icw-1secondo ossia la corrente di corto in un secondo.
Avendo solo il generale la Icw dichiarata è 0,8kA e il cliente mi dice che la calata sua è di 25kA e di conseguenza il mio quadro non è compatibile.

Ma io come faccio a dichiarare questa corrente?
Ho letto che i pochi che la dichiarano non vanno oltre 10kA per non incorrere in prove distruttive, ma io come faccio ad aumentare questa corrente? se inserisco una terna di fusibili quanto dichiaro di Icw?
Mi chiedo anche, se inserisco i fusibili a monte di tutto porto il mio quadro a 10kA ma subito dopo c'è un generale che sopporta 0,8kA e si fulminerebbe comunque.

Potete darmi delle delucidazioni, è la prima volta che mi viene posta questa richiesta.
Grazie

Re: dichiarare la Icw-1secondo corto circuito

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:13
da Danielex
Non ho capito molto bene il tuo problema.
di che potenze parliamo? qual è la potenza impegnata? Connessione in BT?

Re: dichiarare la Icw-1secondo corto circuito

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:16
da se81
tensione 400V
potenza 27kW

Interruttore generale 63A (no magnetico, no differenziale, no fusibili a monte

Re: dichiarare la Icw-1secondo corto circuito

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:17
da se81
il problema è che non so cosa devo mettere a monte per alzare la Icw

Re: dichiarare la Icw-1secondo corto circuito

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:18
da blusol
Scusa ma sei sicuro che la Icw sia 800A?
Mi sembra un po' pochino............
Ma che dispositivo hai installato come generale?

Re: dichiarare la Icw-1secondo corto circuito

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:21
da se81
un vario della schneider classico V3 con leva il classico bloccoporta

Re: dichiarare la Icw-1secondo corto circuito

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:24
da Danielex
Nel caso di connessione alla rete BT di impianto trifase con potenza minore o uguale a 33kW, la corrente di corto circuito presunta da considerare nel punto di connessione è pari a 10kA (CEI 0-21 5.1.3).
Il tuo quadro quanto dista dal gruppo di misura?

Re: dichiarare la Icw-1secondo corto circuito

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:27
da se81
non so nulla
noi abbiamo venduto la macchina con il quadro a bordo e mi chiedono questo per dimensionare la calata dal cliente.
ma abbiamo impianti anche di 45kW ma non ho mai guardato queste cose, anche perché non saprei nemmeno come fare a stabilire la Icw
Grazie

Re: dichiarare la Icw-1secondo corto circuito

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:35
da blusol
Quello è un sezionatore non è un interruttore, devi guardare i fusibili da quanto sono se li hai messi.
Devono essere coordinati con il sezionatore che hai messo.

Re: dichiarare la Icw-1secondo corto circuito

MessaggioInviato: 26 gen 2016, 13:36
da Danielex
stai ragionando al contrario.

La corrente di cto-cto è un dato che non puoi sapere tu ma il progettista dell'impianto elettrico.

Se abbiamo una corrente di cto-cto pari a 10kA nel punto di consegna presumibilmente sul tuo quadro sarà almeno dimezzata ( il valore è legato soprattutto alla distanza dal punto di consegna).

Quella che tu chiami "calata del cliente" posso immaginarmi che sia la nuova linea di alimentazione che dovrà essere posata per alimentare il tuo quadro e la relativa macchina.
Cerca di essere più chiaro.