Buongiorno a tutti
ho un problemino da porvi: ho realizzato un progetto di un piccolo quadro elettrico per un impiantino di lavaggio, costituito da interruttore generale e da li partono le varie calate, linee protette da differenziali, fusibili ecc.
Il cliente mi chiede la Icw-1secondo ossia la corrente di corto in un secondo.
Avendo solo il generale la Icw dichiarata è 0,8kA e il cliente mi dice che la calata sua è di 25kA e di conseguenza il mio quadro non è compatibile.
Ma io come faccio a dichiarare questa corrente?
Ho letto che i pochi che la dichiarano non vanno oltre 10kA per non incorrere in prove distruttive, ma io come faccio ad aumentare questa corrente? se inserisco una terna di fusibili quanto dichiaro di Icw?
Mi chiedo anche, se inserisco i fusibili a monte di tutto porto il mio quadro a 10kA ma subito dopo c'è un generale che sopporta 0,8kA e si fulminerebbe comunque.
Potete darmi delle delucidazioni, è la prima volta che mi viene posta questa richiesta.
Grazie
ho un problemino da porvi: ho realizzato un progetto di un piccolo quadro elettrico per un impiantino di lavaggio, costituito da interruttore generale e da li partono le varie calate, linee protette da differenziali, fusibili ecc.
Il cliente mi chiede la Icw-1secondo ossia la corrente di corto in un secondo.
Avendo solo il generale la Icw dichiarata è 0,8kA e il cliente mi dice che la calata sua è di 25kA e di conseguenza il mio quadro non è compatibile.
Ma io come faccio a dichiarare questa corrente?
Ho letto che i pochi che la dichiarano non vanno oltre 10kA per non incorrere in prove distruttive, ma io come faccio ad aumentare questa corrente? se inserisco una terna di fusibili quanto dichiaro di Icw?
Mi chiedo anche, se inserisco i fusibili a monte di tutto porto il mio quadro a 10kA ma subito dopo c'è un generale che sopporta 0,8kA e si fulminerebbe comunque.
Potete darmi delle delucidazioni, è la prima volta che mi viene posta questa richiesta.
Grazie