Pagina 1 di 1

Composizione di un quadro elettrico

MessaggioInviato: 28 gen 2016, 18:05
da clodias13
Quadro elettrico
un quadro cosi composto per un soggiorno e cucina , e bagno e stanza, con prese classiche 10a e 16a, e due fancoil e basta.
è un po' troppo oppure converrebbe semplificarlo :
interruttore differenziale puro 25 AKA
interruttore PRESA A6A
interruttore TERMICO A PRESE CUCINA 16A
INTERRUTRIE A LUCE 10A
interruttore LINEA FANCOIL 10 A

?? COSA MI Suggerite? per i il differenziale puro? va bene?

Re: Composizione di un quadro elettrico

MessaggioInviato: 29 gen 2016, 13:47
da Oasis91
La corrente nominale del differenziale puro (25 A nel tuo caso mi pare di capire), non puo essere minore della somma delle correnti dei magnetotermici a valle,a meno che il differenziale non abbia una protezione magnetotermica a monte.
Inoltre non hai specificato la corrente di intervento del differenziale,ma immagino sia un classico 30mA classe Ac.

Re: Composizione di un quadro elettrico

MessaggioInviato: 29 gen 2016, 17:19
da ligabue
Se volessi seguire la nuova 64-8 con il minimo livello prestazionale, dovresti inserire almeno due differenziali.
Io metterei un MT generale e a valle di esso due differenziali da cui farei partire le 4 linee che hai elencato con altrettanti magnetotermici, anche per una migliore selettività dell'impianto.