da Pierluigi2002
Un saluto a tutti, aprendo un quadro elettrico per manutenzione, trovo un IMD Merlin Gerin art. 19408 mentre sullo schema l'articolo è 19508. Essendo articoli non più in produzione e non trovandoli su cataloghi del 2010, chiedo se qualcuno sa la differenza tra i due.

Re: Progetto quadro elettrico

MessaggioInviato: 30 gen 2016, 19:24
da attilio
Quello che hai trovato fisicamente è della linea Multi-9?

In questo documento scaricando il foglio .xls corrispondente ai "modulari", non c'è traccia né del codice 19408 né del 19508

Andando qui invece, da per esistente il codice 19408, mentre è ignoto il 19508.

A questo punto, potrebbe trattarsi di un refuso sullo schema.

Re: Progetto quadro elettrico

MessaggioInviato: 30 gen 2016, 19:36
da Pierluigi2002
Grazie Attilio, ma andando ad aprire file di schemi di quadri che ho, trovo il 19508, quindi il 10408, secondo me è di qualche anno prima.

Re: Progetto quadro elettrico

MessaggioInviato: 30 gen 2016, 20:08
da attilio
Ok, però non hai risposto alla mia domanda, inoltre ora scrivi 10408, è un errore di digitazione? :-s

Forse fai prima a chiamare direttamente Schneider.

Re: Progetto quadro elettrico

MessaggioInviato: 30 gen 2016, 21:09
da magoxax
...chiedo se qualcuno sa la differenza tra i due.

E perché ti interessa la differenza tra i due? :-M
Quello che devi controllare durante una manutenzione, specie su un vecchio impianto, è la corrispondenza tra le caratteristiche dell'apparecchio installato e quanto segnato sullo schema.

Tieni presente che nel corso degli anni l'interruttore originale può essere stato tranquillamente sostituito da un modello con caratteristiche equivalenti o superiori.

P.S.
Se poi, sullo schema elettrico, non sono riportate le caratteristiche ma solo l'articolo allora sì, sono problemi. ;-)

Re: Progetto quadro elettrico

MessaggioInviato: 30 gen 2016, 21:15
da attilio
magoxax ha scritto:Se poi, sullo schema elettrico, non sono riportate le caratteristiche ma solo l'articolo allora sì, sono problemi.

Be' (per quanto sconcertante) è quello che mi è sembrato di capire. Altrimenti che problema c'era? :-M

Re: Progetto quadro elettrico

MessaggioInviato: 30 gen 2016, 22:04
da Pierluigi2002
Attilio ha scritto:Ok, però non hai risposto alla mia domanda, inoltre ora scrivi 10408, è un errore di digitazione? :-s



Errore, chiedo venia.
19408


magoxax ha scritto: E perché ti interessa la differenza tra i due? :-M


#-o Mi sembra il minimo controllare la rispondenza dell'impianto con il progetto, ciò che mi è stato chiesto, e riferire gli eventuali difetti impiantistici riscontrati.

Re: Progetto quadro elettrico

MessaggioInviato: 30 gen 2016, 22:18
da magoxax
Mi sembra il minimo controllare la rispondenza dell'impianto con il progetto...

Sono d'accordo; ma la rispondenza la cerchi sulle caratteristiche dell'interruttore non sull'articolo.

...e riferire gli eventuali difetti impiantistici riscontrati.

Il fatto che qualcuno abbia sostituito un interruttore con un modello equivalente non è un errore.

Re: Progetto quadro elettrico

MessaggioInviato: 30 gen 2016, 22:37
da Pierluigi2002
Il fatto che qualcuno abbia sostituito un interruttore con un modello equivalente non è un errore.


Io non ho scritto di modello equivalente. volevo scoprirlo. sul progetto solo codice MNG

Comunque grazie del Vs interessamento ho trovato gli articoli.