Dimensionamenti per quadri BT
Domande probabilmente banali.
Devo dimensionare le sbarre di quadro BT per un impianto industriale con trasformatore da 1600kVA e Vcc% pari al 6%. Supposta la rete a monte di potenza infinita ottengo una corrente di cotrocircuito trifase sulle sbarre BT pari a 36,6kA.
Dimensionare le sbarre per Icc 40kA è sufficiente?
Eventuali sottoquadri di distribuzione derivati dal power center possono essere dimensionati per Icc inferiori o per prassi si mantiene lo stesso dimensionamento anche se i cavi fanno decadere drasticamente la Icc?
Esistono valori standard di Icc da riportare sugli schemi unifilari o occorre riportare i valori così come calcolati?
L'interruttore di arrivo in bt deve essere dimensionato sulla base della taglia del trafo o sulla base dei calcoli derivanti da studi di coordinamento con la rete a valle?
Gli interruttori delle varie partenze devono avere Icu>icc ad inizio linea o devono avere Ics>icc ad inizio linea?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Cordiali Saluti
Devo dimensionare le sbarre di quadro BT per un impianto industriale con trasformatore da 1600kVA e Vcc% pari al 6%. Supposta la rete a monte di potenza infinita ottengo una corrente di cotrocircuito trifase sulle sbarre BT pari a 36,6kA.
Dimensionare le sbarre per Icc 40kA è sufficiente?
Eventuali sottoquadri di distribuzione derivati dal power center possono essere dimensionati per Icc inferiori o per prassi si mantiene lo stesso dimensionamento anche se i cavi fanno decadere drasticamente la Icc?
Esistono valori standard di Icc da riportare sugli schemi unifilari o occorre riportare i valori così come calcolati?
L'interruttore di arrivo in bt deve essere dimensionato sulla base della taglia del trafo o sulla base dei calcoli derivanti da studi di coordinamento con la rete a valle?
Gli interruttori delle varie partenze devono avere Icu>icc ad inizio linea o devono avere Ics>icc ad inizio linea?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Cordiali Saluti