Pagina 1 di 1

Cavo in esterni

MessaggioInviato: 2 feb 2016, 17:08
da arabino1983
Buonasera a tutti.
Il cavo fg7or o il fror, posso stare in posa in esterno (all'acqua) appoggiati per terra, per una posa fissa, all'interno di una guaina in gomma?grazie

Re: Cavo in esterni

MessaggioInviato: 2 feb 2016, 17:14
da Pierluigi2002
Condizioni di impiego cavo FG7OR

Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno.
Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera,
in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)


Condizioni di impiego cavo FROR

Adatto per collegamenti ad apparecchiature mobili o per posa
fissa in luoghi con pericolo di incendio.
Per impiego all’interno in locali secchi o bagnati, all’esterno per
uso intermittente o temporaneo.Non ammessa la posa interrata
anche se protetta.

Re: Cavo in esterni

MessaggioInviato: 2 feb 2016, 18:11
da arabino1983
grazie mille