Richieste illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 5 feb 2016, 10:15
da clanis
Buongiorno, in una convenzione stipulata da un privato con la Pubblica Amministrazione è prevista la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico e del relativo sistema di illuminazione (l'intervento è modesto, si parla di circa 20 posti auto).
L'amministrazione ha avanzato una serie di richieste e prima di confrontarmi con loro volevo capire il senso di alcune di esse:
- "In considerazione del problema dei furti di rame subiti nel corso degli ultimi anni sugli impianti di illuminazione Pubblica, si raccomanda l'uso di cavi FG/ con 5 conduttori di cui uno giallo/verde limitando l'uso del conduttore unipolare di 16mm² al solo collegamento tra il palo di lamiera ed il dispersore di terra";
Praticamente tra palo e palo vogliono un cavo multipolare, devo ancora dimensionare il conduttore ma presumendo di utilizzare un 2.5mm² o un 4mm² qualcosa non mi torna.
- "Gli impianti di Pubblica Illuminazione devono essere realizzati con doppio circuito trifare equilibrati con neutri separati ed alternati"
Qualcuno mi aiuta ad interpretare questa richiesta?
- Richiedono inoltre pali di sostegno con bullone di terra posto all'interno, anche qui sono un po' spiazzato! :!: :?: :!: :?:

Re: Richieste illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 5 feb 2016, 12:26
da Mike
clanis ha scritto:- "In considerazione del problema dei furti di rame subiti nel corso degli ultimi anni sugli impianti di illuminazione Pubblica, si raccomanda l'uso di cavi FG/ con 5 conduttori di cui uno giallo/verde limitando l'uso del conduttore unipolare di 16mm² al solo collegamento tra il palo di lamiera ed il dispersore di terra";
Praticamente tra palo e palo vogliono un cavo multipolare, devo ancora dimensionare il conduttore ma presumendo di utilizzare un 2.5mm² o un 4mm² qualcosa non mi torna.


E' scritto male, ma in pratica consigliano di usare un cavo multipolare che abbia anche il PE per il collegamento dell'apparecchio di illuminazione e utilizzare un cavo unipolare da 16mmq solo per il collegamento del palo al dispersore. Ma questa ultima parte si può evitare se non serve usare il palo come dispersore, è sufficiente il collegamento dell'apparecchio di illuminazione se è una massa, ovvero se è in classe 1 di isolamento. Se invece utilizzi un apparecchio di illuminazione in classe 2 e relativi collegamenti e morsettiere, si risolvono il problema dei furti di rame e si risparmia.

clanis ha scritto:- "Gli impianti di Pubblica Illuminazione devono essere realizzati con doppio circuito trifare equilibrati con neutri separati ed alternati"


Questa non la capisco nemmeno io, probabilmente hanno copia/incollato da un capitolato di IP di qualche strada importante.

clanis ha scritto:Qualcuno mi aiuta ad interpretare questa richiesta?
- Richiedono inoltre pali di sostegno con bullone di terra posto all'interno, anche qui sono un po' spiazzato! :!: :?: :!: :?:


E' una lavorazione speciale da richiedere, ma non serve a nulla mettere a terra il palo, almeno che non si vuole usare come dispersore. Se fai un impianto a doppio isolamento non ti serve proprio.

Re: Richieste illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 5 feb 2016, 12:35
da marco76
ci provo :D

- "Gli impianti di Pubblica Illuminazione devono essere realizzati con doppio circuito trifare equilibrati con neutri separati ed alternati"


lampade contigue alimentate da circuiti diversi (almeno due circuiti) in trifase facendo attenzione a ripartire il carico. Ogni circuito trifase con suo neutro


Qualcuno mi aiuta ad interpretare questa richiesta?
- Richiedono inoltre pali di sostegno con bullone di terra posto all'interno, anche qui sono un po' spiazzato! :!: :?: :!: :?:


avete luci led o un spd per ogni palo?

Re: Richieste illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 5 feb 2016, 13:09
da Pierluigi2002
Mike ha scritto: E' scritto male, ma


Sono gli azzeccagarbugli delle pubbliche amministrazioni non sanno fare bene neanche un copia/incolla.