Salve a tutti.
Mi sono appena iscritto ed è il mio primo post.
Ho letto diversi articoli e post su questo forum e ne ho apprezzato l'ottima qualità di molti contenuti; spero quindi che ci sia qualcuno che abbia avuto un'esperienza simile alla mia e mi possa dare qualche riscontro.
Ho visto che l'argomento è stato trattato varie volte in diverse forme, ma poco circa la possibilità che una singola utenza riesca a generare scatti intempestivi di ALTRE utenze indipendenti.
Ho installato da quasi due un mesi un impianto fotovoltaico da 3 kW, che ha funzionato regolarmente.
L'inverter si collega alla linea AC a valle del contatore Enel di casa, e a monte del mio unico differenziale generale di casa (classico 30mA, classe AC, Siemens 5sm3). Il fotovoltaico ha un suo differenziale da 300mA classe A (AEG hdc90e).
Dopo qualche settimana dell'installazione ha cominciato a saltare il differenziale DI CASA, una volta a settimana circa, ma nelle ultime settimane salta al ritmo di 2/3 volte a settimana; dunque (in teoria) a causa di una dispersione verso terra sull'impianto di casa
Credendo una coincidenza la presenza del fotovoltaico, ho escluso che questo potesse creare una dispersione del genere; mi stavo dunque attrezzando per mettere altri differenziali sulle varie derivazioni in casa, per individuare su quale ci fosse la dispersione.
Prima di farlo però, sono stato contattato da diversi vicini (5 o 6) che mi hanno segnalato che da due mesi anche loro hanno lo stesso problema col differenziale.
La mia abitazione è una villetta a schiera così come quelle dei miei vicini, ognuna con il suo punto di messa a terra indipendente.
Hanno chiamato l'Enel che ha fatto venire dei tecnici per controllare e (riporto quanto mi hanno riferito i vicini) hanno dichiarato che lato enel è tutto a posto, e la causa potrebbe essere l'inverter di un impianto fotovoltaico che fa saltare i differenziali di tutti quelli che sono sulla stessa fase Enel.
Comunque da una settimana ho staccato il mio impianto (sia il differenziale lato AC che il sezionatore DC) e non si è registrato nessun intervento intempestivo dei differenziali, né a me, né ai miei vicini.
Qualche nota:
- la mia casa è vicina alla cabina Enel
- i vicini in questione abitano sia in prossimità di casa mia che relativamente lontano (70m)
- uno di questi vicini ha già fatto sostituire il suo differenziale con uno "migliore" (non ho avuto modo di verificare che tipologia), ma senza successo.
- durante il periodo natalizio, nonostante il mio impianto FV fosse sconnesso, è saltato il diff. di casa; i cavi AC passavano in una canalina stretta insieme ai tre cavi (Fase-Neutro-Terra) di una derivazione di casa ed ipotizzando una dispersione, ho fatto isolare la derivazione (i.e.: scollegare i due fili delle fasi ad entrambi i capi).
- Dall'ultimo casi di scatto, è saltato contemporanemante (per la prima volta) anche il differenziale del FV; è successo alle 17 circa, quanto l'impinato ero prossimo allo spegnimento.
Ora...in linea di principio mi sembra strano che il mio inverter riesca a far saltare i differenziali dei vicini (che ovviamente sono a valle rispetto al mio inverter), ma è pur vero che gli inverter generano armoniche di varia frequenza sulla linea, che le impedenze tra fase-terra e neutro-terra potrebbero essere sblianciate e che i differenziali possono essere ipersensibili.
Esperienze simili?
Grazie.
Mi sono appena iscritto ed è il mio primo post.
Ho letto diversi articoli e post su questo forum e ne ho apprezzato l'ottima qualità di molti contenuti; spero quindi che ci sia qualcuno che abbia avuto un'esperienza simile alla mia e mi possa dare qualche riscontro.
Ho visto che l'argomento è stato trattato varie volte in diverse forme, ma poco circa la possibilità che una singola utenza riesca a generare scatti intempestivi di ALTRE utenze indipendenti.
Ho installato da quasi due un mesi un impianto fotovoltaico da 3 kW, che ha funzionato regolarmente.
L'inverter si collega alla linea AC a valle del contatore Enel di casa, e a monte del mio unico differenziale generale di casa (classico 30mA, classe AC, Siemens 5sm3). Il fotovoltaico ha un suo differenziale da 300mA classe A (AEG hdc90e).
Dopo qualche settimana dell'installazione ha cominciato a saltare il differenziale DI CASA, una volta a settimana circa, ma nelle ultime settimane salta al ritmo di 2/3 volte a settimana; dunque (in teoria) a causa di una dispersione verso terra sull'impianto di casa
Credendo una coincidenza la presenza del fotovoltaico, ho escluso che questo potesse creare una dispersione del genere; mi stavo dunque attrezzando per mettere altri differenziali sulle varie derivazioni in casa, per individuare su quale ci fosse la dispersione.
Prima di farlo però, sono stato contattato da diversi vicini (5 o 6) che mi hanno segnalato che da due mesi anche loro hanno lo stesso problema col differenziale.
La mia abitazione è una villetta a schiera così come quelle dei miei vicini, ognuna con il suo punto di messa a terra indipendente.
Hanno chiamato l'Enel che ha fatto venire dei tecnici per controllare e (riporto quanto mi hanno riferito i vicini) hanno dichiarato che lato enel è tutto a posto, e la causa potrebbe essere l'inverter di un impianto fotovoltaico che fa saltare i differenziali di tutti quelli che sono sulla stessa fase Enel.
Comunque da una settimana ho staccato il mio impianto (sia il differenziale lato AC che il sezionatore DC) e non si è registrato nessun intervento intempestivo dei differenziali, né a me, né ai miei vicini.
Qualche nota:
- la mia casa è vicina alla cabina Enel
- i vicini in questione abitano sia in prossimità di casa mia che relativamente lontano (70m)
- uno di questi vicini ha già fatto sostituire il suo differenziale con uno "migliore" (non ho avuto modo di verificare che tipologia), ma senza successo.
- durante il periodo natalizio, nonostante il mio impianto FV fosse sconnesso, è saltato il diff. di casa; i cavi AC passavano in una canalina stretta insieme ai tre cavi (Fase-Neutro-Terra) di una derivazione di casa ed ipotizzando una dispersione, ho fatto isolare la derivazione (i.e.: scollegare i due fili delle fasi ad entrambi i capi).
- Dall'ultimo casi di scatto, è saltato contemporanemante (per la prima volta) anche il differenziale del FV; è successo alle 17 circa, quanto l'impinato ero prossimo allo spegnimento.
Ora...in linea di principio mi sembra strano che il mio inverter riesca a far saltare i differenziali dei vicini (che ovviamente sono a valle rispetto al mio inverter), ma è pur vero che gli inverter generano armoniche di varia frequenza sulla linea, che le impedenze tra fase-terra e neutro-terra potrebbero essere sblianciate e che i differenziali possono essere ipersensibili.
Esperienze simili?
Grazie.