Riferimento norma per posa dei cavi

MessaggioInviato: 5 feb 2016, 15:54
da pibo
Buongiorno, riuscite cortesemente a darmi il riferimento normativo relativo alla posa di cavi di diversi circuiti nei condotti?
Faccio un esempio: perché i cavi in c.c. del fotovoltaico non possono transitare assieme ai cavi dell'alternata nello stesso tubo?

Grazie a tutti O_/

Re: Riferimento norma per posa dei cavi

MessaggioInviato: 9 feb 2016, 14:40
da fabiosge
ciao Foto Utentepibo
non mi risulta che la norma vieti ciò che scrivi. L'aspetto a cui prestare attenzione e che tutti i cavi abbiano tensione di isolamento compatibile con la massima tensione presente nel condotto.