Pagina 1 di 1

Differenziale quadripolare su linea tripolare

MessaggioInviato: 12 feb 2016, 10:17
da armada
Ciao a tutti, ho una domanda probabilmente "stupida" da porre: se faccio partire una linea trifase ad alimentazione di una utenza appunto trifase, nel caso che la linea generale sia protetta da interruttore magnetotermico differenziale tetrapolare, quest'ultimo interviene quando l'utenza trifase viene attivata? Cioè vorrei capire se l'assenza di utilizzo del neutro nella linea trifase crea squilibri ai fini dell'intervento del magnetotermico differenziale generale tetrapolare.
Grazie a tutti e scusate se la domanda può sembrare banale..

Re: Intervento differenziale

MessaggioInviato: 12 feb 2016, 10:22
da attilio
No, sul toroide differenziale, la somma delle correnti è vettoriale.