Dubbio su contattore usato come DDI
Salve, devo scegliere come DDI di un impianto da 42kW un contattore di potenza.
L'impianto dove viene installato l'impianto fotovoltaico ha consegna in MT quindi non si ricadrebbe nelle regole della CEI 0-21...
A progetto è previsto un ABB AF75 quadripolare, che in una tabella del costruttore, riferita alla CEI 0-21, viene indicato chiaramente come adatto per impianti fino a 46,5kW...la cosa strana è che in altri cataloghi, in AC3 viene indicato adatto a gestire una potenza max di 37kW e corrente 75A...mi sfugge qualcosa...la norma chiede che le caratteristiche del contatti siano espresse nella categoria AC3...il costruttore invece indica la potenza gestibile di impianto fotovoltaico...in ABB non mi hanno ancora risposto, intanto volevo sentire la vostra opinione dato che è un apparecchio molto utilizzato.
Ringrazio anticipatamente
L'impianto dove viene installato l'impianto fotovoltaico ha consegna in MT quindi non si ricadrebbe nelle regole della CEI 0-21...
A progetto è previsto un ABB AF75 quadripolare, che in una tabella del costruttore, riferita alla CEI 0-21, viene indicato chiaramente come adatto per impianti fino a 46,5kW...la cosa strana è che in altri cataloghi, in AC3 viene indicato adatto a gestire una potenza max di 37kW e corrente 75A...mi sfugge qualcosa...la norma chiede che le caratteristiche del contatti siano espresse nella categoria AC3...il costruttore invece indica la potenza gestibile di impianto fotovoltaico...in ABB non mi hanno ancora risposto, intanto volevo sentire la vostra opinione dato che è un apparecchio molto utilizzato.