MessaggioInviato: 15 feb 2016, 19:31
da thekant
Salve, devo realizzare un quadro in materiale plastico che conterrà un interruttore scatolato con PDI 36kA a protezione di un gruppo pompe antincendio....questo tipo di servizio si deriva subito a valle del trasformatore, in quel punto la corrente presunta di corto circuito è circa 15kA.
Tra le note delle caratteristiche della cassa leggo "corrente presunta di corto circuito del quadro fino a 10kA o protezione con dispositivi limitatori di corrente con corrente limitata fino a 15kA in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale".
Se dalla curva di limitazione dell'interruttore leggo che per Irms 15kA la corrente di cortocircuito di picco è inferiore a 10kA sono a posto e posso installare cassa plastica con detto scatolato in quel punto?
Ringrazio anticipatamente

Re: curve di limitazione e corrente limitata

MessaggioInviato: 15 feb 2016, 19:55
da Mike
Alcune precisazioni:
- un interruttore in un involucro NON è un quadro elettrico perché non rientra nel campo di applicazione CEI EN 61439
- Il valore di Icc del quadro elettrico non centra con il tipo di involucro, se plastic, metallico o altro, ma dell'assieme: involucro + cablaggio + dispositivi + accessori
- L'interruttore a monte può limitare fino a 17 kA non 15.

Re: curve di limitazione e corrente limitata

MessaggioInviato: 15 feb 2016, 20:06
da MASSIMO-G
non si necessita di prove di corto circuito se il quadro è protetto da dispositivo limitatore di corrente avente corrente di picco limitata non superiore a 17kA in corrispondenza della corrente presunta massima di cortocircuito ai terminali di ingresso del quadro.

ho risposto con mike

Re: curve di limitazione e corrente limitata

MessaggioInviato: 15 feb 2016, 20:14
da thekant
Intanto grazie ad entrambi...Mike hai ragione, non ho specificato che a valle dell'interruttore vi sono anche spie di segnalazione e forse un relè differenziale...quindi lo considero un quadro.
Per la nota dei 17kA, hai ragione anche li ma sulle note del costruttore leggo 15kA quindi lo ritengo un valore assegnato (magari hanno scritto sbagliato).
Per la parte che mi interessa di più e cioè la Icc "dell'insieme quadro" sono al punto di partenza anzi peggio perché se come dice Massimo-G la corrente di picco limitata è in corrispondenza dei terminali di ingresso del quadro, dovrei mettere un altro dispositivo tra il trasformatore e il mio quadro...giusto? :shock:

Re: curve di limitazione e corrente limitata

MessaggioInviato: 15 feb 2016, 20:25
da MASSIMO-G
no se il dispositivo generale limita la corrente di corto come scritto sopra non c'è problema, significa solo che il quadro è installato in punto dell'impianto con una data corrente di cto cto presunta. Se leggi dalle curve di limitazione della corrente di cresta che l'interruttore in corrispondenza dei 15kA efficaci limita la I di picco a un valore inferiore ai 17kA sei a posto

Re: curve di limitazione e corrente limitata

MessaggioInviato: 15 feb 2016, 20:35
da MASSIMO-G
nella vecchia , ma molto vecchia , norma dei quadri (mi sembra l'edizione anteriore al 2000) si parlava dei 15kA in corrispondenza del potere di interruzione dell'interruttore (sic) e non della corrente di corto circuito presunta. E' qualcosa che poi è stato corretto , ma si parla di quasi 20 anni fa....

Re: curve di limitazione e corrente limitata

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 9:42
da thekant
Ah, avevo capito male...credo che il tuo penultimo intervento inquadri la mia situazione...rifaccio le verifiche! grazie!

Re: curve di limitazione e corrente limitata

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 10:09
da thekant
Per completezza segnalo una lettera (appena letta) su TNE 08-2013 che spiega molto bene il problema