MessaggioInviato: 17 feb 2016, 11:06
da elettrosiculo
Sto progettando un quadro industriale.
Norma di riferiemeto per scelta degli interruttori Cei En 60947-2
Potenza 30Kw secondo la Cei 0-21 10KA corrente di cortocircuito.

Installare un Megatiker 80A 16KA subito a valle del contatore e poi a circa 10mt con linea da 35mmq attestarsi al quadro generale ad un interruttore generale sempre Megatiker 80A 16KA,
mi permette di inserire a valle del generale quadro tutti interruttori mgt da4.5 che certificati secondo la Cei En 60947-2 abbiano un potere di interruzione da 6KA?

Re: Quadro industriale

MessaggioInviato: 17 feb 2016, 11:29
da cicciob90
Scusami non riesco ad interpretare cosa tu voglia dire....Non so se è perché ignoro l'argomento o perché non capisco l'italiano :? Prova a riformulare la domanda :ok: O_/

Re: Quadro industriale

MessaggioInviato: 17 feb 2016, 11:39
da MASSIMO-G
non ho davanti le tabelle di filiazione Bticino (utilizzando praticamente solo Abb, Schneider e Siemens) ma è probabile che esista una protezione di back up tra scatolato da 80 ampere e modulari a valle a prescindere dal fatto che il tratto di cavo tra i due interruttori scatolati introdurrà un modesto abbattimento della corrente di corto circuito

Re: Quadro industriale

MessaggioInviato: 17 feb 2016, 11:40
da Mike
Verifica l'affiliazione con le tabelle del costruttore.

Re: Quadro industriale

MessaggioInviato: 17 feb 2016, 12:45
da elettrosiculo
Dalla tabella di selettività risulta Totale
Dalla tabella di Bach up ho un valore di 22KA che significa?

Significa Che posso installare il btdin45 6KA Cei En 60947-2 fino ad un corente di corto circuito da 22KA purchè a monte installo un Megatiker 80A 16KA?

Re: Quadro industriale

MessaggioInviato: 17 feb 2016, 14:44
da MASSIMO-G
Si ovviamente