Cavo media tensione

MessaggioInviato: 17 feb 2016, 13:24
da Psimo
Un saluto a tutti, ricevo un progetto nel quale in una canalizzazione metallica, il progettista inserisce il cavo di media tensione assieme ad un cavo fg7or per alimentazione di un altro quadro elettrico, mi chiedevo se possono coesistere questi due cavi nello stesso canale.

Re: Cavo media tensione

MessaggioInviato: 17 feb 2016, 13:37
da Giovepluvio
Sì, possono.

Re: Cavo media tensione

MessaggioInviato: 17 feb 2016, 13:50
da Psimo
Credevo non potessero stare assieme, mi sbagliavo grazie

Re: Cavo media tensione

MessaggioInviato: 17 feb 2016, 15:06
da fabiosge
Mi associo a Foto UtenteGiovepluvio, il cavo di MT è armato e in teoria può essere posato anche con cavi con minore tensione di isolamento.

Re: Cavo media tensione

MessaggioInviato: 19 feb 2016, 15:13
da fabiosge
Lo scenario in cui mi si è posto questo problema in passato è stato il fotovoltaico. Non me ne occupo più da anni e non so bene inquadrare il discorso dal punto di vista normativo, tuttavia ricordo che non sussistevano problemi, nemmeno per cavi 'segnale'. L'esempio concreto era quello di capire se si poteva posare nella stessa canalizzazione il cavo MT e il Modbus del monitoraggio e la risposta è sì. Anche dal punto di vista funzionale, non ho mai avuto problemi di sorta. Non capisco infatti perché dovrebbero essercene.