Condutture in pareti di cartongesso o in pareti infiammabili
Salve, vorrei fare un riepilogo dei tipi di condutture per le "casette di legno" (ambienti marci tipo B)....situazione mi pare classica è strutture perimetrali portanti in legno (+successivi strati di isolanti termici ecc.) e pareti interne in semplice cartongesso vuoto.
Per le pareti in cartongesso (qualunque parete in cartongesso, anche non in luogo marcio tipo B...):
- i tubi possono essere normali (non devono rispondere alla norma CEI EN 61386-1)
- le cassette di derivazione devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X
- le scatole portafrutto devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X
- i centralini ad incasso devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X
Per le pareti combustibili (legno massiccio e/o legno massiccio+strati di materiali isolanti):
- i tubi possono devono rispondere alla norma CEI EN 61386-1 (GWT 750°C)
- le cassette di derivazione devono aver superato la provar GWT 850°C ed essere >= IP4X (mai viste in commercio scatole ad incasso che mantengano l'IP4X quando vengono inseriti i tubi nelle pretranciature)
- le scatole portafrutto devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X (presumo in base allo sconto normativo per prese e interruttori con pdi fino a 3kA)
- i centralini ad incasso devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X (questo l'ho letto su una lettera a TNE)
Vi torna come riepilogo o ci sono delle inesattezze?
GEWISS produce un alinea denominata Green Wall destinata all'utilizzo entro pareti in cartongesso, in cui a catalogo ci sono anche i tubi che sono dichiarati GWT 850°C e sono anche halogen free, ma questo è un prodotto loro che ha questi plus, o sono caratteristiche richieste in alcune pose?
Ringrazio anticipatamente
Per le pareti in cartongesso (qualunque parete in cartongesso, anche non in luogo marcio tipo B...):
- i tubi possono essere normali (non devono rispondere alla norma CEI EN 61386-1)
- le cassette di derivazione devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X
- le scatole portafrutto devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X
- i centralini ad incasso devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X
Per le pareti combustibili (legno massiccio e/o legno massiccio+strati di materiali isolanti):
- i tubi possono devono rispondere alla norma CEI EN 61386-1 (GWT 750°C)
- le cassette di derivazione devono aver superato la provar GWT 850°C ed essere >= IP4X (mai viste in commercio scatole ad incasso che mantengano l'IP4X quando vengono inseriti i tubi nelle pretranciature)
- le scatole portafrutto devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X (presumo in base allo sconto normativo per prese e interruttori con pdi fino a 3kA)
- i centralini ad incasso devono aver superato la provar GWT 850°C ma possono essere <IP4X (questo l'ho letto su una lettera a TNE)
Vi torna come riepilogo o ci sono delle inesattezze?
GEWISS produce un alinea denominata Green Wall destinata all'utilizzo entro pareti in cartongesso, in cui a catalogo ci sono anche i tubi che sono dichiarati GWT 850°C e sono anche halogen free, ma questo è un prodotto loro che ha questi plus, o sono caratteristiche richieste in alcune pose?
Ringrazio anticipatamente