Pagina 1 di 2

Illuminazione capannone

MessaggioInviato: 18 feb 2016, 17:35
da alecarchesio
Cari colleghi,

insieme ad un collega ci siamo avventurati nella pregevole arte dell'illuminotecnica. Premetto che non siamo esperti in quanto principalmente ci occupiamo di macchine industriali.

La situazione è questa, capannone industriale di dimensioni Largo 48 m, Lungo 110, Altezza 13, Quota lampade 10 m.

Ora andando via con la soluzione a NEON 2x58W abbiamo blindo con n. 276 punti luce..il tutto alla modica cifra di 92.000,00 €.

Ora io credo che il neon non sia adatto al tipo di lavoro richiesto, ce ne vogliono troppi, voi cosa consigliate?

Ringrazio in anticipo chi voglia rispondere.

Re: ILLUMINAZIONE CAPANNONE

MessaggioInviato: 18 feb 2016, 17:50
da ferri
a) Ad altezze superiori ai 6-7 m. non utilizerei plafoniere fluorescenti (non le classiche "stagne" per lo meno;
b) Nel 2016 proporre delle 2x58 quando ormai si eliminano in altre situazioni... :mrgreen:
c) La cifra "un tanto al kg" mi indica che con un 20% di sconto trovate chi lo realizza volentieri... quadri comando compresi :lol:

Esistono diverse soluzioni con costi investimento variabili, e non poco in base a diversi fattori (numero dei turni ad esempio)

Re: ILLUMINAZIONE CAPANNONE

MessaggioInviato: 18 feb 2016, 21:53
da Giovepluvio
alecarchesio ha scritto:La situazione è questa, capannone industriale di dimensioni Largo 48 m, Lungo 110, Altezza 13, Quota lampade 10 m.



Se questi sono i dati di progetto potrebbe saltar fuori la tua cifra come un valore 10 volte inferiore...
Non pensi serva qualche informazione in più?

Re: ILLUMINAZIONE CAPANNONE

MessaggioInviato: 18 feb 2016, 22:55
da DarioDT
Viste le premesse, fossi in voi mi rivolgerei ad un agenzia di rappresentanza e mi farei fare il progetto.
Ciao,
Dario

Re: Illuminazione capannone

MessaggioInviato: 18 feb 2016, 23:14
da DarioDT
Veramente se sono onesti ti danno pure una percentuale sulla fornitura! :lol:

Re: Illuminazione capannone

MessaggioInviato: 19 feb 2016, 7:49
da DarioDT
La destinazione d'uso del capannone qual è ed è uniforme?
Ci sono postazioni di lavoro?
Ci sono macchinari ingombranti che potrebbero creare coni d'ombra?
Avete il layout degli arredi e/o macchinari?
Ingombri a quota soffitto? (carroponte, sprinkler, canalizzazioni aria ecc)
Sono definiti percorsi di circolazione di persone e macchine?
Capannone nuovo o modifica ed adeguamento di esistente? (bisogna salvare pezzi di impianto elettrico? Esiste già una distribuzione elettrica a soffitto?)

La soluzione da voi scelta oltre alle criticità già accennate presenta anche il problema della manutenzione (quanto costa sostituire un tubo fluorescente a 13m di altezza? Una piattaforma elevatrice di può muovere liberamente?)

Dopo aver risposto ai quesiti posti bisogna fissare i livelli di illuminamento medio che potrebbero essere diversi a seconda delle zone e dei compiti visivi da svolgere oltre a UGR e Ra (fattore di abbagliamento e resa del colore).
Ciao,
Dario

Re: Illuminazione capannone

MessaggioInviato: 19 feb 2016, 8:35
da luxinterior
Non avendo competenza alcuna non entro nel merito segnalo solo che ho parlato recentemente con un fornitore di led e mi ha raccontato che una grossa azienda che realizza impianti siderurgici sta valutando l'utilizzo di lampade a led. Non chiedetemi di più è stata una semplice chiacchera ma sembra che ci siano queste lampade a led adatte per l'illuminazione di impianti industriali

Re: Illuminazione capannone

MessaggioInviato: 19 feb 2016, 8:44
da alecarchesio
Ringrazio chi ha perso 2 minuti della propria vita nel rispondere...non ho parole per quelli che offendono solo perché una persona è ignorante e cerca di informarsi...se queste sono le premesse un forum non serve a nulla..

Re: Illuminazione capannone

MessaggioInviato: 19 feb 2016, 9:37
da alecarchesio
DarioDT ha scritto:La destinazione d'uso del capannone qual è ed è uniforme? MONTAGGI MACCHINE, SI è UNIFORME, GLI UNICI INGOMBRI SONO I PILASTRI
Ci sono postazioni di lavoro? NON POSTAZIONI DI LAVORO CAD O AFFINI
Ci sono macchinari ingombranti che potrebbero creare coni d'ombra? NO
Avete il layout degli arredi e/o macchinari? SI
Ingombri a quota soffitto? (carroponte, sprinkler, canalizzazioni aria ecc) NO
Sono definiti percorsi di circolazione di persone e macchine? NO
Capannone nuovo o modifica ed adeguamento di esistente? (bisogna salvare pezzi di impianto elettrico? Esiste già una distribuzione elettrica a soffitto?) CAPANNONE ESISTENTE, SI POSSONO RIUTILIZZARE LE LINEE GIà PASSANTI A SOFFITTO.

La soluzione da voi scelta oltre alle criticità già accennate presenta anche il problema della manutenzione (quanto costa sostituire un tubo fluorescente a 13m di altezza? Una piattaforma elevatrice di può muovere liberamente?) SI LA PIATTAFORMA SI PUò MUOVERE LIBERAMENTE

Dopo aver risposto ai quesiti posti bisogna fissare i livelli di illuminamento medio che potrebbero essere diversi a seconda delle zone e dei compiti visivi da svolgere oltre a UGR e Ra (fattore di abbagliamento e resa del colore). SONO NECCESSARI 300 LUX
Ciao,
Dario

Re: Illuminazione capannone

MessaggioInviato: 19 feb 2016, 9:48
da alecarchesio
Preciso solo che il LED non è stato preso in considerazione in quanto questo capannone sarà affittato per circa 2 o 3 anni, al fine di smaltire un picco di commesse. Poi sarà restituito all'affittuario così come è stato fornito.

Poi potrei scrivere altre 2 pagine di precisazioni al fine di non essere offeso, ma a quale scopo, si troverà sempre qualcosa da ridire.

L'unica cosa che mi aspettavo era, guarda lascia perdere i neon e prova una simulazione con questo dispositivo, che è più performante rispetto al tipo di lavoro richiesto.
Molti altri particolari non li ho forniti perché la progettazione ce la facciamo noi, di certo non chiederei una consulenza approfondita "aggratise".