inserimento 'manuale' gruppo di continuità

MessaggioInviato: 19 feb 2016, 20:37
da hawk70
Salve a tutti,

una utenza artigianale con potenza contrattuale da 10 kW trifase è protetta con un MT da 40A/10kA subito a valle del contatore. Segue un montante di 25 metri che porta al quadro generale dove come dispositivo generale è presente un sezionatore quadripolare da 63A (i vari circuiti derivati sono protetti da MTD).
Il titolare vuole che sia possibile alimentare l'impianto mediante un gruppo elettrogeno (che possiede) da 24 kVA. La commutazione non deve essere automatica.
Ho pensato di inserire a monte del sezionatore un commutatore che consenta di deviare l'alimentazione dell'impianto, in caso di mancanza di energia elettrica da parte del fornitore, verso una spina da 63A (taglia della presa presente sul gruppo) da collegare al gruppo elettrogeno. Questa soluzione è fattibile?
In questa ipotesi a protezione dell'intero circuito avrei il dispositivo a bordo del gruppo elettrogeno e il sezionatore. Sarebbe più opportuno sostituire il sezionatore con un MT opportuno?
Grazie a tutti.

Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

MessaggioInviato: 19 feb 2016, 20:56
da guzz
cosa c'è dopo il sezionatore? è tutto protetto con interruttori?
l'interruttore a bordo del gruppo elettrogeno di che taglia è?

Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

MessaggioInviato: 19 feb 2016, 21:04
da hawk70
Tutti i circuiti a valle del sezionatore sono protetti con MTD.
La taglia dell'interruttore a bordo del gruppo sinceramente non la conosco al momento.
Grazie.

Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

MessaggioInviato: 20 feb 2016, 18:12
da hawk70
Sono riuscito ad avere i dati di targa del dispositivo a bordo del gruppo elettrogeno. E' un MT da 40A/6kA.
Il mio dubbio è il seguente: se un domani alla spina che inserisco adesso per l'allaccio di questo gruppo elettrogeno viene collegato un altro gruppo con caratteristiche diverse (con diverso dispositivo di protezione o magari senza dispositivo di protezione a bordo), non sarebbe opportuno avere un tale dispositivo già presente nel quadro elettrico in luogo del sezionatore ora presente?
Grazie.

Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

MessaggioInviato: 20 feb 2016, 18:20
da guzz
bè, mettere un interruttore in più in genere male non fa...
puoi sostituire il sezionatore con un magnetotermico da 63 A

però un gruppo elettrogeno senza interruttore a bordo o senza un quadro di protezione della linea che da esso va al QE generale sarebbe comunque inopportuno, dato che si avrebbe una linea non protetta.

ripensandoci, già l'avere la linea dal contatore al QE non protetta dalle dispersioni a terra non è cosa buona, andrebbe messo un interruttore differenziale adeguato...

Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

MessaggioInviato: 20 feb 2016, 18:38
da hawk70
Grazie per la risposta.
La linea tra contatore e quadro generale è in tubo protettivo a parete, e in questo è presente il solo montante di alimentazione. Per questo avevo pensato di non inserire un MTD a monte, ma solo un MT.

Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

MessaggioInviato: 21 feb 2016, 2:54
da Mike
hawk70 ha scritto: Questa soluzione è fattibile?

Si

hawk70 ha scritto:
Sarebbe più opportuno sostituire il sezionatore con un MT opportuno?


No, non serve.