Capacità Massima serbatoio integrato gruppo elettrogeno
Salve.
Mi trovo a valutare l'installazione di un futuro gruppo elettrogeno da circa 1MW (ancora da valutare con esattezza ma l'ordine di grandezza è quello), da installarsi all'esterno in apposito container, alimentazione a gasolio.
Si vorrebbe utilizzare SOLO il serbatoio integrato con una capacità orientativa di circa 1000 litri.
Credevo che nel DM 13 luglio 2011 fosse consentito un serbatoio integrato fino a 2500 litri ma se vado a leggere bene trovo questo punto:
Titolo II
INSTALLAZIONE DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE A 50 kW E FINO A 10000 kW
....
Capo I
Generalita'
....
2. Disposizioni comuni
...
2.3. L'installazione di gruppi e/o di unita' di cogenerazione alimentati con combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilita' inferiore a 55°C o a gas aventi massa volumica
rispetto all'aria superiore a 0,8 e' consentita esclusivamente in locali a piano terra, con piano di calpestio posto ad una quota superiore al massimo un metro rispetto al piano di riferimento, e non
comunicanti con locali interrati.
I gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati con i sopradetti combustibili liquidi devono avere gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio con una capacita' complessiva non superiore a 120 dm3.
E qui mi blocco.
Quindi.
Per potenze superiori a 50 kW il serbatoio integrato non può essere superiore a 120 litri?
Oppure
Se il gruppo è installato in locale allora il serbatoio integrato deve essere inferiore a 120 litri.
Dico questo perchà il punto 2 intitolato "disposizioni comuni" sono appunto "disposizioni comuni" ma di fatto tratta solo particolri inerenti l'installazione in locali.
Nella frase c'è un "sopradetti" come deve essere interepretato?
é riferito solo al combustibile citato al punto 2.3 (ovvero t.inf inferiore a 55°C) oppre è esteso anche al punto 2.2 in cui è indicato anche il combustibile a t.inf >55°C
Info in merito?
Grazie
Mi trovo a valutare l'installazione di un futuro gruppo elettrogeno da circa 1MW (ancora da valutare con esattezza ma l'ordine di grandezza è quello), da installarsi all'esterno in apposito container, alimentazione a gasolio.
Si vorrebbe utilizzare SOLO il serbatoio integrato con una capacità orientativa di circa 1000 litri.
Credevo che nel DM 13 luglio 2011 fosse consentito un serbatoio integrato fino a 2500 litri ma se vado a leggere bene trovo questo punto:
Titolo II
INSTALLAZIONE DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE A 50 kW E FINO A 10000 kW
....
Capo I
Generalita'
....
2. Disposizioni comuni
...
2.3. L'installazione di gruppi e/o di unita' di cogenerazione alimentati con combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilita' inferiore a 55°C o a gas aventi massa volumica
rispetto all'aria superiore a 0,8 e' consentita esclusivamente in locali a piano terra, con piano di calpestio posto ad una quota superiore al massimo un metro rispetto al piano di riferimento, e non
comunicanti con locali interrati.
I gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati con i sopradetti combustibili liquidi devono avere gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio con una capacita' complessiva non superiore a 120 dm3.
E qui mi blocco.
Quindi.
Per potenze superiori a 50 kW il serbatoio integrato non può essere superiore a 120 litri?
Oppure
Se il gruppo è installato in locale allora il serbatoio integrato deve essere inferiore a 120 litri.
Dico questo perchà il punto 2 intitolato "disposizioni comuni" sono appunto "disposizioni comuni" ma di fatto tratta solo particolri inerenti l'installazione in locali.
Nella frase c'è un "sopradetti" come deve essere interepretato?
é riferito solo al combustibile citato al punto 2.3 (ovvero t.inf inferiore a 55°C) oppre è esteso anche al punto 2.2 in cui è indicato anche il combustibile a t.inf >55°C
Info in merito?
Grazie