Anello di terra e collettore/i MT

Inviato:
22 nov 2004, 13:07
da Andrea Pesaresi
Visionando la normativa non sono riuscito a capire se è ammissibile avere più collettori principali (MT) collegati separatamente (CT) all'anello. Inoltre mi chiedevo se masse estranee come gli infissi metallici di una facciata molto estesa ( oppure pilastri metallici) potessero essere collegati direttamente all'anello. Saluti

Inviato:
22 nov 2004, 13:23
da Mike
La norma indica le prescrizioni minime, il di più è sempre ben accetto. Il collegamento a terra delle masse estranee (EQS o EQP) può avvenire anche direttamente al dispersore, così come un conduttore di protezione (PE); che cosa cambia? A parte le problematiche di ricerca guasti (nel caso del PE), cambia la modalità in cui viene realizzato. Per esempio se per una massa estranea è sufficiente un collegamento equipotenziale supplementare con cavo G/V da 2,5 mmq, se la collego direttamente al dispersore, questo collegamento deve avere le caratteristiche richiesta ad un dispersore (se al contatto con il terreno) o di un conduttore di terra.