Rifasatore: si o no?

MessaggioInviato: 12 set 2007, 22:42
da lele_ttricista
Salve.
Cercavo una Vostra gentile risposta o un consiglio.
La situazione è la seguente:
impianto elettrico esistente con potenza elettrica installata 22kW.
Qualche giorno fa ho fatto un controllo del contatore e son rimasto abbastanza sorpreso.
Premetto che il contatore è stato cambiato (da quello analogico a quello elettronico) verso aprile '07. Le letture che ho rilevato sono state le seguenti:
energia attiva circa 32 kWh; energia reattiva circa 30 kvarh; sono le energie consumate in circa 5 mesi di attività. Il dato dei kvarh mi ha lasciato perplesso: mi aspettavo un valore più piccolo.
L'impianto elettrico in questione è di una trattoria; ci sono una decina di apparecchi frigoriferi (di varie potenze); elettrodomestici a motore x la lavorazione dei cibi; un paio di grosse cappe aspiranti; un paio d macchine per il caffè; quasi tutta l'illuminazione interna ed esterna e fatta da lampade a basso consumo e da tubi fluorescenti.
Purtroppo non sono in possesso di alcuna vecchia bolletta, ma si vede che (mediamente in 5 mesi) la parte reattiva supera di ben oltre il 50% rispetto quella attiva. Presumo perciò che nelle bollette ci fosse anche la 'penale' da pagare.... il che mi porta a pensare di installare un rifasatore.
Poi si vede che il cosFi medio è circa 0,73 che (per poco) mi farebbe evitare l'installazione del rifasatore.
Ecco la mia domanda: questo impianto necessita di rifasatore oppure no?
Se c'è bisogno di altri dati, sono a disposizione.
Anticipatamente ringrazio.
PS: spero di non aver tratto conclusioni errate :?

Re: Rifasatore: si o no?

MessaggioInviato: 12 set 2007, 23:07
da alphabit
32 kWh in 5 mesi? Allora il locale era chiuso :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte non è possibile un consumo di tal genere c'e' qualche errore...
un saluto

Re: Rifasatore: si o no?

MessaggioInviato: 13 set 2007, 8:58
da lele_ttricista
....e pensare che c'ho pure pensato... hihihi
effettivamente sono 32.000 kWh e 30.000 kvarh.
Perdonami, ma ieri sera ero veramente stanco....

Re: Rifasatore: si o no?

MessaggioInviato: 13 set 2007, 20:51
da alphabit
Mi rifaccio ad una bolletta esistente:
per ogni kvar/h dal 50 al 75% dell' energia attiva assorbita il distributore fa pagare euro 0,0323
per ogni kvar/h oltre il 75% dell' energia attiva assorbita il distributore fa pagare euro 0,0421
In questo caso in 5 mesi il locale dovrebbe avere speso la somma di:
8000 X 0,0323=258 euro
6000 X 0,0421=252.60
Per un totale di 510.60 euro
a cui va aggiunta IVA.
Vista in questa ottica conviene sicuramente rifasare, però un'occhiata alla bolletta mi sembra il minimo e poi per calcolare la potenza del gruppo di rifasamento, quanti gradini, da quanto i gradino piu' piccolo ecc.converrebbe fare una misura sull'andamento del carico..
Un saluto

Re: Rifasatore: si o no?

MessaggioInviato: 13 set 2007, 22:53
da lele_ttricista
Grazie per la spiegazione e per il consiglio.
Saluti.