Pagina 1 di 2
Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 16:04
da arabino1983
Buona sera, per un'attività a maggior rischio in caso di incendio, il contatore enel è all'interno dell'edificio. Anzi per dire la verità è all'interno di un vecchio quadro elettrico che fa da generale in carpenteria metallica!
Siccome hanno bisogno di una dichiarazione di rispondenza e dovranno adeguare gli impianti per averla, sono obbligati anche a far spostare il contatore all'esterno?
Grazie
Re: Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 16:36
da argonauta
No
Re: Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 16:38
da arabino1983
potresti argomentare per favore?
Re: Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 16:57
da Danielex
Dipende.
Se è richiesto lo sgancio di emergenza il contatore dovrebbe essere spostato all'esterno dell'edificio.
Altrimenti no.
Re: Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 17:09
da arabino1983
Si il pulsante di sgancio è presente e credo sia necessario per l'attività.
Re: Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 17:10
da arabino1983
"dovrebbe" significa che si puo' fare anche altrimenti?
Re: Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 17:12
da Danielex
Allora il gruppo di misura dovrebbe essere all'esterno dell'edificio perché altrimenti non c'è modo di togliere tensione a quella porzione di impianto (parlo della parte a monte del gruppo).
Dalle mie parti i VVF vogliono tassativamente che i gruppi di misura vengano spostati all'esterno in casi come questo.
Devi comunque fare un ragionamento insieme al professionista che segue la pratica di prevenzione incendi.
Re: Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 17:26
da arabino1983
Si infatti il mio problema è proprio questo, ovviamente in caso di azionamento del pulsante rimarebbe tensione a valle del contatore e siamo sempre all'interno dell'edifcio.
Quello che dico io è questo.
Puo' essere comunque rilasciata la Di.Ri da un professionista anche se il contatore è all'interno? visto che sono andati avanti fino ad adesso con il contatore all'interno?
Re: Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 17:37
da Danielex
arabino1983 ha scritto:Siccome hanno bisogno di una dichiarazione di rispondenza e dovranno adeguare gli impianti per averla
Da quanto scrivi tu non dovrai fare una DIRI bensì un progetto di adeguamento.
In ogni caso con i dovuti accorgimenti tutto si può fare, rimane ovvio che lo sgancio di emergenza se il contatore è situato all'interno dell'edificio non può essere considerato "a regola d'arte".
Io in un caso che prevedeva una ristrutturazione totale degli impianti l'ho fatto spostare viste anche le precedenti richieste su altri impianti da parte dei VVF.
Comunque la risposta pignola alla tua domanda si può fare la DIRI sarebbe NO.
Re: Contatore enel all'interno

Inviato:
24 feb 2016, 17:49
da arabino1983
Ok grazie.
Si qui dovranno rifare il quadro generale e fare piccoli aggiustamenti.
Spostare il contatore diventa un'opera più complessa.
Pero' dipende soltanto da che tipo di attività viene fatta all'interno per decretare se ci vuole il pulsante di sgancio o meno? giusto?