Pagina 1 di 2

Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 12:01
da Duracell
Repetita Iuvant

1) Il dispositivo di protezione posto sul contatore può essere utilizzato come protezione linea?
2) Se le linee dei vari contatori privati sono eseguite con cordina e sono posate tutte insieme nel medesimo cavidotto/montante condominiale, devo prevedere un differenziale subito a valle del contatore anche se, come di solito accade, non ho masse dal contatore al quadretto d'appartamento?

O_/

Re: Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 12:25
da Goofy
1 puoi usarlo sotto la tua responsabilità il distributore non garantisce nulla
2 i montanti devono essere separati o in cavo indipendente dal differenziale

Re: Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 12:55
da iosolo35
estratto dalla CEI 0-21

PROTEZIONEMONTANTE.JPG

PROTEZIONEMONTANTE1.jpg

Re: Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 16:05
da Duracell
Goofy ha scritto:1 puoi usarlo sotto la tua responsabilità il distributore non garantisce nulla
DA QUELLO CHE HA RIPORTATO IOSOLO NEL POST SUCCESSIVO AL TUO, PER I CASI COMUNI CON IL LOC. CONTATORI NELL'INTERRATO, LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICO ME LA FACCIO ANCHE A VALLE SUL QUADRETTO D'APPARTAMENTO MA DA CORTO NO, TU DICI CHE IL DISPOSITIVO DEL CONTATORE PUò EVENTUALMENTE ESSERE UTILIZZATO???

2 i montanti devono essere separati o in cavo indipendente dal differenziale

SCUSAMI HAI UN RIFERIMENTO NORMATIVO A QUANTO SCRITTO?

Grazie

Re: Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 16:11
da iosolo35
Guarda che entrambi diciamo la stessa cosa è di responsabilità dell'utente scegliere che tipo di protezione utilizzare

Re: Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 16:17
da Duracell
ok bisogna solo capire volta per volta se la protezione del contatore proteggi la mia linea dal cc.

Aspetto solo un riferimento normativo sulle linee in cordina che non possono correre insieme nel medesimo montante

Grazie

Re: Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 16:38
da Goofy
Duracell ha scritto:Aspetto solo un riferimento normativo sulle linee in cordina che non possono correre insieme nel medesimo montante

Commento 64-8/520.1

Re: Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 16:42
da Duracell
Goofy ha scritto:
Duracell ha scritto:Aspetto solo un riferimento normativo sulle linee in cordina che non possono correre insieme nel medesimo montante

Commento 64-8/520.1


520.1
si raccomanda che ogni montante sia costituito da un cavo multipolare con guaina oppure
da più cavi unipolari (questi ultimi posati entro un tubo protettivo per montante); questa
raccomandazione è considerata soddisfatta anche se i cavi unipolari senza guaina
vengono posati entro uno stesso canale, nel tratto di percorso orizzontale all’interno del
locale contatore o in un tratto orizzontale di lunghezza non superiore a 3 m, a partire dal
quadro contenente i contatori.

grazie 1000

Re: Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 16:46
da iosolo35
Attenzione che è una raccomandazione.........

Re: Linea dal contatore

MessaggioInviato: 29 feb 2016, 16:55
da Duracell
diciamo che se te lo trovi già fatto in condomini vecchi esistenti non sei obbligato a farli rifare.
Ma nel caso servono i differenziali a monte dei contatori perché alcuni sostengono di si

O_/