Pagina 1 di 1

Progetto da 6 kW a 10 kW

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 12:02
da elettrosiculo
Salve a tutti,
L' impianto elettrico, eseguito negli anni 90, in attività commerciale con 6 kW ed inferiore a 200mq ha giustamente la sola dichiarazione di conformità.
Adesso si devono "adeguare" gli impianti e dobbiamo aumentare la potenza a 10 kW, quindi progetto redatto da un professionista.
Quesito:
Prima del progetto devo redigere una DIRI e poi descrivere l' ampliamento?
Oppure faccio un as built dell' impianto esistente, che ha gia' una sua conformità, e lo integro con l' ampliamento progettuale?
Che mi consigliate? #-o

Re: Progetto da 6 kW a 10 kW

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 12:19
da angus
Direi niente.

Re: Progetto da 6 kW a 10 kW

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 12:39
da elettrosiculo
angus ha scritto:Direi niente.

riferito a che?

Re: Progetto da 6 kW a 10 kW

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 12:54
da clanis
perché vorresti fare una DI.RI.?
L'impianto è esistente e "coperto" dalla dichiarazione di conformità quindi non c'è una situazione burocratica da sanare.
Ora si deve mettere mano all'impianto, quindi direi che la strada da seguire è fare un rilievo dell'impianto esistente, verificare che sia tutto ok, emettere un progetto per l'adeguamento dell'impianto elettrico esistente dove si evidenziano le modifiche/aggiunte (eventualmente anche con interventi atti a sanare eventuali problemi sull'impianto esistente).
Poi l'installatore farà una nuova dichiarazione facendo riferimento al progetto ed alla dichiarazione esistente.

Re: Progetto da 6 kW a 10 kW

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 12:56
da angus
Hai un impianto con relativa DICO -> Non serve fare niente.
Vuoi passare a 10 kW. Progetto di adeguamento e DICO per trasformazione.
Per come la vedo io: niente DIRI (c'è già la DICO), niente "as built" (perché?).

Re: Progetto da 6 kW a 10 kW

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 15:17
da Mike
Confermo Foto Utenteangus, ti occupi solo del ampliamento.