faretto a led

Inviato:
4 mar 2016, 20:01
da arapa56
Ho montato 4 faretti da 3 Watt a led da incasso per specchio bagno con all'interno l'alimentatore in quanto ciascuno di loro è predisposto con cavetto di alimentazione e morsettiera di collegamento a 220 V .
Dalla morsettiera di ciascuno ho aggiunto un tratto di 20 cm 2x0,75 mmq fino ad una morsettiera dove ho collegato in parallelo i 4 faretti e ho inserito un tratto di cavo 2x1 mmq ( circa 0,5 mt ) fino al punto luce a parete di 2x1,5 mmq.
Vorrei sapere se la sezione del cavo utilizzato è idonea, se i collegamenti dei faretti e la morsettiera inseriti sopra lo specchio dove vi sono i faretti è da considerare impianto elettrico o può essere considerato un utilizzatore come un lampadario o plafoniera
L'assorbimento in alternata di ciascun faretto è di circa 15mA.
saluti Paolo
Re: faretto a led

Inviato:
4 mar 2016, 22:03
da IsidoroKZ
La sezione dei cavi per quel consumo e` ampiamente sufficiente, anzi manco si accorgono che stanno alimentando un carico

Per quanto riguarda l'aspetto normativo lascio la parola agli esperti.
Re: faretto a led

Inviato:
4 mar 2016, 22:22
da arapa56
Mi rivolgo agli esperti per sapere se posso lasciare l'impianto fatto con i cavi con queste sezioni o devo sostituirli
grazie Paolo
Re: faretto a led

Inviato:
4 mar 2016, 22:55
da roki83
se il magneto termico differenziale per le luci è di 10 amper ci vuole il filo da 1,5 per regola. Per quanto riguarda l' assorbimento ecc va bene
Re: faretto a led

Inviato:
4 mar 2016, 23:05
da arapa56
x roky 83
devo sostituire tutti i cavi 2x0,75 mmq e 2x1 mmq di collegamento fra le morsettiere dei faretti ed il punto luce a parete con cavo 2x1,5 mmq ?
Re: faretto a led

Inviato:
4 mar 2016, 23:20
da arapa56
Per favore
qualcuno mi risponde alle mie ultime domande ?
grazie
Re: faretto a led

Inviato:
5 mar 2016, 0:28
da MassimoB
Se la linea e a 230V devi usare una sezione minima di 1.5mmq se valutiamo le normative vigenti
Re: faretto a led

Inviato:
5 mar 2016, 16:32
da arapa56
Essendo l'alimentazione a 220 V ho sostituito tutti i fili con del cavo 2x1,5 mmq
I faretti sono forniti con un tratto di cavo 2x0,75 mmq ( suppongo dato che non vi sono sigle ) di circa 15 cm e una morsettiera stagna con all'interno un morsetto mammut .
Ho collegato ai 4 faretti il cavo 2x1,5 mmq a tale morsetto con fatica ed ho rifatto i collegamenti come indicato all'inizio compreso il tratto fino al punto luce dietro lo specchio.
Mi rimane un dubbio, come mai il faretto viene fornito con cavo 2x0,75 mmq essendo predisposto per l'alimentazione a 220 V ?
Re: faretto a led

Inviato:
6 mar 2016, 20:16
da soltec
Secondo me potevi risparmiarti di sostituire i cavi.
Il minimo di sezione di 1,5 è riferito all'impianto non all'utilizzatore.
L'impianto finisce al punto luce a mio avviso anche nel tuo caso.
Saluti
Re: faretto a led

Inviato:
30 mar 2016, 12:56
da roki83
Ha ragione soltec evita di cambiare e lascia tutto com' è....