Pagina 1 di 1

Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 15:00
da boiler
Ciao a tutti

Abbiamo comprato un apparecchio in America che curiosamente stando ai dati di targa accetta sia 50 Hz che 60 Hz, però vuole 120 V.

Mi serve quindi un trasformatore, che pensavo di mettere in una scatola metallica con una presa da pannello americana (NEMA 5-15).

Cosa devo fare per avere un sistema sicuro? A valle del trasformatore la protezione differenziale non è data.
Posso collegare la terra della rete elettrica con un capo del secondario che diventerà il neutro? O devo procurarmi un differenziale americano? O lo lascio così, avendo un sistema pseudo-IT.

Per completezza, l'apparecchio è uno spin-coater, quindi ci saranno liquidi nelle sue vicinanze.
L'assorbimento è di 100 W.

Il magnetotermico immagino non serva: il trasformatore limita la corrente di suo e viene a sua volta protetto dal fusibile che metterò al primario.

Ogni suggerimento è ben accetto :ok:

Boiler

Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 15:13
da Guerra
boiler ha scritto:Il magnetotermico immagino non serva: il trasformatore limita la corrente di suo e viene a sua volta protetto dal fusibile che metterò al primario.

Non è un buon motivo. Puoi usare altro tipo di protezione, ma il secondario del trasformatore e la linea a valle non è corretto pensare di non proteggerla, solo perché il primario del trasformatore è protetto da fusibili.
Se guardi le schede tecniche del trasformatore vedrai che ti raccomanda la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 15:16
da boiler
Guerra ha scritto:Non è un buon motivo. Puoi usare altro tipo di protezione, ma il secondario del trasformatore e la linea a valle non è corretto pensare di non proteggerla, solo perché il primario del trasformatore è protetto da fusibili.


OK, nessun problema a mettere un fusibile anche lì.
Per la questione differenziale, che faccio?

Grazie e ciao
Boiler

Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 15:22
da kyexim
Se la vuoi basta collecare un'uscita del secondario al neutro ma non si fa, il trasformatore isolando protegge dalle scariche elettriche, il circuito secondario non dà la scossa perché non è collegato a terra.

Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 15:28
da boiler
kyexim ha scritto:il circuito secondario non dà la scossa perché non è collegato a terra.


...in caso di un guasto, a partire dal secondo guasto il rischio c'è.
Vero che la probabilità è bassa.

Semplicemente vorrei fare un lavoro ben fatto e non un'arraffazzonatura. Visto che mi occupo di un altro campo dell'elettronica chiedo lumi a voi ;-)

Boiler

Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 15:49
da kyexim
Basta che colleghi un capo del primario a uno del secondario e la protezione differenziale diventa attiva.

Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 15:58
da boiler
Immaginavo fosse così.
Quali sono le differenze, quali i vantaggi o svantaggi tra il collegare il secondario a terra piuttosto che al primario?

Grazie, Boiler

Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 16:18
da kyexim
Se colleghi il secondario a terra e tocchi l'altro capo chiudi il circuito con il corpo (mano-piede) e il differenziale non interviene. Collegando un capo del secondario a uno del primario tutto ciò che è collegato al secondario diventa protetto dal differenziale dato che un'eventuale corrente di contatto proviene dalla rete.

Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 16:27
da boiler
Ovvio, che pirla!
Questo è esattamente il motivo per cui chiedo prima di fare le cose :mrgreen:

Boiler

Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

MessaggioInviato: 8 mar 2016, 19:18
da gabrisav
A questo punto non è meglio mettere un autotrasformatore?