Strutture metalliche e masse

MessaggioInviato: 9 mar 2016, 16:23
da Duracell
Da una verifica ho scoperto che:

1) dei tavoli con gambe metalliche sono stati messi a terra solo per il fatto di avere un monitor di PC al loro interno. Ponendo il caso che lo chassis metallico del monitor fosse a contatto delle gambe metalliche io queste non le considererei delle masse:
"Una parte conduttrice che può andare in tensione durante un guasto d’isolamento solo perché è a contatto con una massa, non è da considerare una massa."
2) una parete divisoria vetrata con telaio e montanti metallici è stata messa a terra pur non avendo alcun componente elettrico di cl.I installato su di esso. A me pare una emerita cavolata!!!!

Come in uso vorrei un vs parere :ok:

O_/

Re: Strutture metalliche e masse

MessaggioInviato: 9 mar 2016, 20:56
da Mike
1) Esatto, una superficie metallica a contatto con una massa non diventa una massa a sua volta.
2) Sarebbe una cavolata anche se ci fossero componenti in classe 1, in quanto masse, rientreresti al punto 1); ovviamente mi riferisco ad ambienti ordinari.

Re: Strutture metalliche e masse

MessaggioInviato: 10 mar 2016, 8:38
da iosolo35
C'è un male ed un pensiero comune che regna nel mondo elettrico quello che "nel dubbio collego a terra", questi personaggi non si rendono conto che eseguire questi collegamenti impropri è inutile e può essere molto pericoloso.

Re: Strutture metalliche e masse

MessaggioInviato: 10 mar 2016, 9:42
da zullo
1) e 2): per continuità di pensiero allora è il caso di collegare a terra qualsiasi massa metallica, perché se con l'aspitrapolvere, o con qualsiasi altra attrezzatura elettrica,involontariamente tocco una finestra, o un tavolo o una porta etc... e questa è guasta mi va in tensione!! o santa miseria!!!

Re: Strutture metalliche e masse

MessaggioInviato: 10 mar 2016, 15:40
da Duracell
Mike ha scritto:1) ............................
2) Sarebbe una cavolata anche se ci fossero componenti in classe 1, in quanto masse, rientreresti al punto 1); ovviamente mi riferisco ad ambienti ordinari.
SCUSA IO INTENDEVO PIU' CHE ALTRO SE CI SONO CORDINE MAGARI DEGLI INTERRUTTORI CHE ENTRANO A CONTATTO CON LA STRUTTURA METALLICA

Re: Strutture metalliche e masse

MessaggioInviato: 10 mar 2016, 15:42
da Duracell
Quindi che dico al cliente:

1) Gli do come obbligo normativo di scollegare i tavoli e la parete dalla terra
2) Gli consiglio di scollegare i tavoli e la parete dalla terra

????

Re: Strutture metalliche e masse

MessaggioInviato: 10 mar 2016, 17:14
da Mike
Duracell ha scritto:Quindi che dico al cliente:

1) Gli do come obbligo normativo di scollegare i tavoli e la parete dalla terra
2) Gli consiglio di scollegare i tavoli e la parete dalla terra

????


In riferimento alla protezione dai contatti indiretti sì, sempre che non ci siano altre motivazioni: funzionali o di protezione da scariche elettrostatiche.

Re: Strutture metalliche e masse

MessaggioInviato: 10 mar 2016, 17:17
da Duracell
Direi che non ci sono motivi particolari x me li hanno collegati a prescindere in quanto strutture metalliche ;-)

grazie