Pagina 1 di 4

Apparecchi per bar

MessaggioInviato: 16 mar 2016, 17:52
da Duracell
Ho l'elenco delle apparecchiature ele per un bar e mi trovo macchine come tostiera e piastra induzione senza avere alcuna scheda tecnica con indicato dall'arredatore:

P=3500W / 230V sotto presa Schuko 16A

secondo vs esperienza considero cosfì 1 ? Altrimenti la classica schuko se la scorda devo per forza prevedere una CEE da 32A!!!!

O_/

Re: Apparecchi x bar

MessaggioInviato: 17 mar 2016, 1:26
da MassimoB
Non credo che il problema principale sia il cosfi

Saluti

Re: Apparecchi x bar

MessaggioInviato: 17 mar 2016, 7:25
da iosolo35
Non capisco quale sia il problema......se hai un carico monofase da 3500W la presa da 16A va benissimo....

Re: Apparecchi x bar

MessaggioInviato: 17 mar 2016, 8:27
da Serafino
Va bene cosi!
Quello che manca nelle indicazioni è se l'apparecchiatura ha un suo comando di acceso/spento (immagino di si) oppure se usa la presa/spina per tale funzione il che implica di averla a portata di mano.

Re: Apparecchi x bar

MessaggioInviato: 17 mar 2016, 15:52
da Duracell
iosolo35 ha scritto:Non capisco quale sia il problema......se hai un carico monofase da 3500W la presa da 16A va benissimo....

:roll: :roll: :shock: :shock:
Potenza=V*I*cosfi
per cui
I=P/V*cosfì

quindi
se cosfì è 1 > 3500/230*1=15,2A Ok presa schuko da 16A
se cosfì è 0,9 > 3500/230*0,9=16,9A Non va bene presa schuko da 16A

ecco il problema, tanto è vero che il software di calcolo Tisystem se metto 3500w con interruttore da 16A mi cambia subito con interr. da 20A

O_/

Re: Apparecchi x bar

MessaggioInviato: 17 mar 2016, 15:54
da Duracell
Serafino ha scritto:Va bene cosi!
Quello che manca nelle indicazioni è se l'apparecchiatura ha un suo comando di acceso/spento (immagino di si) oppure se usa la presa/spina per tale funzione il che implica di averla a portata di mano.



Anche tu come iosolo dai x scontato che il cosfì sia 1 immagino se no il problema di 3500W su un carico monofase te lo devi porre.................

O_/

Re: Apparecchi x bar

MessaggioInviato: 17 mar 2016, 16:45
da NSE
senza avere alcuna scheda tecnica con indicato dall'arredatore:

Classico.
Per il cosfi. . è semplice
Tostiera = scalda i tost = resistenze. . cosfi = 1 o giù di li.
Forno a induzione, = simil resistenze = cosfi quasi 1 (considera un trafo che alimenta una resistenza).

Suggerimento:
Fino al punto presa porta linee che sopportano fino a 32 A, poi metti una shuko protetta da fusibile e/o mt locale.

Con il proprietario ti trovi d'accordo con: "io ti faccio una predisposizione fino a 32, non vorrai mica che domani ti trovi ad aver biosogno di 32 A e devi rifare tutto l'impianto" ?
E comunque sia è bene ai bar dargli un po' di lasco ai punti d'uso e non fargli vestiti cuciti addosso troppo precisi.

Non ti meravigliare se la tostiera poi ti arriva senza presa...

Re: Apparecchi x bar

MessaggioInviato: 17 mar 2016, 16:55
da Serafino
Resistenze si, fattore di potenza 1
Se tu proteggi a 16 e per qualche motivo assorbe di più, tac protetto!

Re: Apparecchi x bar

MessaggioInviato: 17 mar 2016, 17:28
da Duracell
:ok:

x tostiera il cosfì 1 l'ho dato per scontato per induzione :roll: :roll: :roll:

Re: Apparecchi x bar

MessaggioInviato: 17 mar 2016, 17:29
da Duracell
Ah dimenticavo e con la lavastoviglie da 3400W monofase come la mettiamo ???
:roll: :roll: :roll:

Ke palle .........se dessero per sbaglio anche gli Ampere di assorbimento uno va sul sicuro

O_/