Dietmar ha scritto:Eseguire una giunzione dentro una cassetta di derivazione con il nastro isolante è vietato dalla norma?
Anche a me non risulta che la norma vieti specificatamente questo tipo di giunzione (fermo restando che non è una connessione a regola d'arte), seppur non recente la norma che ho a disposizione relativamente alle connessioni elettriche la norma CEI 64-8 indica:
526 . Connessioni elettriche
526.1 Le connessioni tra conduttori e tra conduttori e gli altri componenti devono assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un'adeguata resistenza meccanica.
526.2 Le connessioni devono essere situate in involucri che forniscano una protezione meccanica adeguata.
526.3 La scelta dei mezzi di connessione deve tenere conto:
- del materiale dei conduttori e del loro isolamento
- del numero e della forma delle anime dei conduttori
- del numero dei conduttori da collegare assieme
526.4 Tutte le connessioni devono essere accessibili per l'ispezione, le prove e la manutenzione, con l'eccezione dei seguenti casi:
- giunzioni in cavi interrati
- giunzioni impregnate con composto o incapsulate
- connessioni tra le estremità fredde e gli elementi riscaldanti, per esempio dei sistemi di riscaldamento dei soffitti e dei pavimenti.
526.5 Se necessario si devono prendere precauzioni per evitare che la temperatura raggiunta dalle connessioni nel servizio ordinario danneggi l'isolamento dei conduttori che ad esse siano collegati o che sostengano connessioni.