VERIFICA TN GRUPPO ELETTROGENO
DEVO VERIFICARE LA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI DI UNA UTENZA ALIMENTATA DA GRUPPO ELETTROGENO DI CARATTERISTICHE DI SEGUITO RILEVABILI.
PROCEDENDO AL CALCOLO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA GUIDA BLU 14 NONCHE' DELLA CEI 64-8 SI HA:
DATI
GRUPPO
Png 700000 W POTENZA NOMINALE GRUPPO ELETTROGENO
XS(%) 318 % REATTANZA SINCRONA PERCENTUALE ALTERNATORE
X0(%) 5,3 % REATTANZA OMOPOLARE PERCENTUALE ALTERNATORE
Vn 400 V TENSIONE SECONDARIO GRUPPO ELETTROGENO
FASE
1) LUNGHEZZA LINEA G.E/QUADRO G.E. 7m FG7 2(3*1*240)mmq+240mmq+PE 95mmq (NO7V-K)
RESISTENZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000055 ohm
REATTANZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000039 ohm
2) LUNGHEZZA LINEA QUADRO G.E./BLINDO 2m FG7 2(3*1*240)mmq+240mmq+PE 95mmq (NO7V-K)
RESISTENZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000055 ohm
REATTANZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000039 ohm
3) LUNGHEZZA BLINDO FINO A POWER CENTER 8m BLINDO AL GRAZIADIO ISOL 1600 A 3F+N+PE
RESISTENZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000028 ohm
REATTANZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,0000511 ohm
4) LUNGHEZZA BLINDO DA POWER CENTER AD UPS 115m BLINDO AL GRAZIADIO ISOL 1600 A 3F+N+PE
RESISTENZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000028 ohm
REATTANZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,0000511 ohm
PE
1) LUNGHEZZA LINEA G.E/QUADRO G.E. 7m FG7 2(3*1*240)mmq+240mmq+PE 95mmq (NO7V-K)
RESISTENZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,00025 ohm
REATTANZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000085 ohm
2) LUNGHEZZA LINEA QUADRO G.E./BLINDO 2m FG7 2(3*1*240)mmq+240mmq+PE 95mmq (NO7V-K)
RESISTENZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,00025 ohm
REATTANZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000085 ohm
3) LUNGHEZZA BLINDO FINO A POWER CENTER 8m BLINDO AL GRAZIADIO ISOL 1600 A 3F+N+PE
RESISTENZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000288 ohm
REATTANZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000086 ohm
4) LUNGH. BLINDO DA POWER CENTER AD UPS 115m BLINDO AL GRAZIADIO ISOL 1600 A 3F+N+PE
RESISTENZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000288 ohm
REATTANZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000086 ohm
CALCOLI
XS 0,726857143 ohm
X0 0,012114286 ohm
RL 0,003939 ohm
RPE 0,037674 ohm
XL 0,0066363 ohm
XPE 0,011343 ohm
Zg 0,50829507 ohm
VERIFICHE
Zg max=U0/Ia
Ia=3354 A TARATURA PROTEZIONE MAGNETICA PRESENTE
DA CUI
Zg max 0,068574836 ohm
OVVERO
Zg>Zg max PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI NON VERIFICATA
INSERENDO IL MEDESIMO CALCOLO NEL PROGRAMMA AMPERE OTTENGO LO STESSO VALORE DI Zg MA IL SOFTWARE AFFERMA CHE LA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI E' VERIFICATA.
UTILIZZANDO IPROJECT, SEPPURE CON ALCUNE VARIANTI DOVUTE ALLE LIMITATE POTENZIALITA' DEL PROGRAMMA, SI EVINCE LA NON PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI.
DUBITO CHE AMPERE FACCIA ERRORI….. QUALCUNO SA DIRMI DOVE SBAGLIO?
PROCEDENDO AL CALCOLO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA GUIDA BLU 14 NONCHE' DELLA CEI 64-8 SI HA:
DATI
GRUPPO
Png 700000 W POTENZA NOMINALE GRUPPO ELETTROGENO
XS(%) 318 % REATTANZA SINCRONA PERCENTUALE ALTERNATORE
X0(%) 5,3 % REATTANZA OMOPOLARE PERCENTUALE ALTERNATORE
Vn 400 V TENSIONE SECONDARIO GRUPPO ELETTROGENO
FASE
1) LUNGHEZZA LINEA G.E/QUADRO G.E. 7m FG7 2(3*1*240)mmq+240mmq+PE 95mmq (NO7V-K)
RESISTENZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000055 ohm
REATTANZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000039 ohm
2) LUNGHEZZA LINEA QUADRO G.E./BLINDO 2m FG7 2(3*1*240)mmq+240mmq+PE 95mmq (NO7V-K)
RESISTENZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000055 ohm
REATTANZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000039 ohm
3) LUNGHEZZA BLINDO FINO A POWER CENTER 8m BLINDO AL GRAZIADIO ISOL 1600 A 3F+N+PE
RESISTENZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000028 ohm
REATTANZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,0000511 ohm
4) LUNGHEZZA BLINDO DA POWER CENTER AD UPS 115m BLINDO AL GRAZIADIO ISOL 1600 A 3F+N+PE
RESISTENZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000028 ohm
REATTANZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,0000511 ohm
PE
1) LUNGHEZZA LINEA G.E/QUADRO G.E. 7m FG7 2(3*1*240)mmq+240mmq+PE 95mmq (NO7V-K)
RESISTENZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,00025 ohm
REATTANZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000085 ohm
2) LUNGHEZZA LINEA QUADRO G.E./BLINDO 2m FG7 2(3*1*240)mmq+240mmq+PE 95mmq (NO7V-K)
RESISTENZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,00025 ohm
REATTANZA CAVO (CEI UNEL 35023 2012) 0,000085 ohm
3) LUNGHEZZA BLINDO FINO A POWER CENTER 8m BLINDO AL GRAZIADIO ISOL 1600 A 3F+N+PE
RESISTENZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000288 ohm
REATTANZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000086 ohm
4) LUNGH. BLINDO DA POWER CENTER AD UPS 115m BLINDO AL GRAZIADIO ISOL 1600 A 3F+N+PE
RESISTENZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000288 ohm
REATTANZA BLINDO (DATA SHEET GRAZIADIO) 0,000086 ohm
CALCOLI
XS 0,726857143 ohm
X0 0,012114286 ohm
RL 0,003939 ohm
RPE 0,037674 ohm
XL 0,0066363 ohm
XPE 0,011343 ohm
Zg 0,50829507 ohm
VERIFICHE
Zg max=U0/Ia
Ia=3354 A TARATURA PROTEZIONE MAGNETICA PRESENTE
DA CUI
Zg max 0,068574836 ohm
OVVERO
Zg>Zg max PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI NON VERIFICATA
INSERENDO IL MEDESIMO CALCOLO NEL PROGRAMMA AMPERE OTTENGO LO STESSO VALORE DI Zg MA IL SOFTWARE AFFERMA CHE LA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI E' VERIFICATA.
UTILIZZANDO IPROJECT, SEPPURE CON ALCUNE VARIANTI DOVUTE ALLE LIMITATE POTENZIALITA' DEL PROGRAMMA, SI EVINCE LA NON PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI.
DUBITO CHE AMPERE FACCIA ERRORI….. QUALCUNO SA DIRMI DOVE SBAGLIO?