Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo stretti
Buonasera a tutti,
un amico mi ha chiesto una mano per il rifacimento del dell'impianto elettrico di casa sua .
L'impianto è vecchio con cavi in rame rigido e condotti passacavo abbastanza stretti sottointonaco.
Io voglio sotituire i cavi in rame ma lui non vuole sostituire i tubi passacavo per cui, per lasciare un po più di spazio nel tubo, avevo pensato di utilizzare come dorsali dei cavi da 2.5 mm2 in EPR ( N07G9-k) invece che cavi da 4 mm2 in PVC (N07V-k) visto che la portata in aria a 30° è praticamente la stessa.
Cosa pensate di questa soluzione ?
Per curiosità mi sapete dire la portata di cavi rigidi in rame ? Dove posso trovare questa informazione ?
Grazie.
un amico mi ha chiesto una mano per il rifacimento del dell'impianto elettrico di casa sua .
L'impianto è vecchio con cavi in rame rigido e condotti passacavo abbastanza stretti sottointonaco.
Io voglio sotituire i cavi in rame ma lui non vuole sostituire i tubi passacavo per cui, per lasciare un po più di spazio nel tubo, avevo pensato di utilizzare come dorsali dei cavi da 2.5 mm2 in EPR ( N07G9-k) invece che cavi da 4 mm2 in PVC (N07V-k) visto che la portata in aria a 30° è praticamente la stessa.