Gruppo antincendio e int. MT
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di due chiarimenti.
1) Linea Alimentazione Gruppo di Spinta da 7,5KW trifase - Sistema TT (alimentazione singola) - Fornitura ENEL 15KW.
Nel Progetto ho previsto derivazione a monte dell'int. generale di n.1 int. con solo sgancatore magnetico 16A con curva MA (intervento 12 In) + diff. puro 4x25A Idn=0,5A selettivo. La linea di alimentazione del solo quadro elettropompa è lunga circa 70m è realizzata in cavo FTG10 3x6mmq. Risulta verificata la Iccmin. Un tecnico (organisno notificato) mi contesta che il diff. non è protetto da sovraccarico.... avrei dovuto prevedere un 4x40A.
2) In un impianto con sistema TT ( potenza 200KW) è presente un un gruppo elettrogeno per il funzionamento dell'impianto in assenza dell'ENEL. Recentemente è capitato più volte che al ritorno di ENEL e quindi con lo scambio dell'alimentazione da GE ad ENEL gli interruttori a servizio di n.3 scensori (con inverter) sganciassero la protezione MT. Gli ascensori attualmente sono ecquipagiati con int. MT "curva c" e diff. puro tipo B.
Il tecnico manutentore della ditta afferma che bisogna procedere alla sostituzione dei tre int. MT in "curva c" con altrettanti in "curva B" (in relazione alle sovratensioni all'atto dello scambio). Io penso siano necessari int. in curva "D/K".
Grazie per la disponibilità
1) Linea Alimentazione Gruppo di Spinta da 7,5KW trifase - Sistema TT (alimentazione singola) - Fornitura ENEL 15KW.
Nel Progetto ho previsto derivazione a monte dell'int. generale di n.1 int. con solo sgancatore magnetico 16A con curva MA (intervento 12 In) + diff. puro 4x25A Idn=0,5A selettivo. La linea di alimentazione del solo quadro elettropompa è lunga circa 70m è realizzata in cavo FTG10 3x6mmq. Risulta verificata la Iccmin. Un tecnico (organisno notificato) mi contesta che il diff. non è protetto da sovraccarico.... avrei dovuto prevedere un 4x40A.
2) In un impianto con sistema TT ( potenza 200KW) è presente un un gruppo elettrogeno per il funzionamento dell'impianto in assenza dell'ENEL. Recentemente è capitato più volte che al ritorno di ENEL e quindi con lo scambio dell'alimentazione da GE ad ENEL gli interruttori a servizio di n.3 scensori (con inverter) sganciassero la protezione MT. Gli ascensori attualmente sono ecquipagiati con int. MT "curva c" e diff. puro tipo B.
Il tecnico manutentore della ditta afferma che bisogna procedere alla sostituzione dei tre int. MT in "curva c" con altrettanti in "curva B" (in relazione alle sovratensioni all'atto dello scambio). Io penso siano necessari int. in curva "D/K".
Grazie per la disponibilità