Corrente avviamento di motori su trasformatore
Il mio problema è questo:
ho un numero x(non conosco il numero esatto) di utenze/motori e devo verificare che se alimentate tutte contemporaneamente, la corrente all'avviamento che si genera sia supportata dal trasformatore e dalla relativa protezione. La partenza dei motori è con inserimento diretto.
I miei dati di partenza sono:
Dati di targa trasformatore,
Correnti nominali dei motori.
Come devo procedere per la verifica?
ho un numero x(non conosco il numero esatto) di utenze/motori e devo verificare che se alimentate tutte contemporaneamente, la corrente all'avviamento che si genera sia supportata dal trasformatore e dalla relativa protezione. La partenza dei motori è con inserimento diretto.
I miei dati di partenza sono:
Dati di targa trasformatore,
Correnti nominali dei motori.
Come devo procedere per la verifica?
la potenza apparente di avviamento totale prevista per l'insiene dei motori (potenza di avviamento è per ogni motore
dove
è la corrente di avviamento del motore, che è di in genere 6 ..8 volte maggiore della corrente nominale, ed
la tensione nominale) e con
la potenza di cortocircuito del trasformatore, la caduta di tensione percentuale all'avviamento alle sbarre di alimentazione è data da
. 