Dispersione Anomala (?)

MessaggioInviato: 2 apr 2016, 16:10
da elemet
Salve a tutti
Un quadro elettrico domestico da 3 kW monofase, molto semplice è dotato di un magnetotermico generale C25, un differenziale magnetotermico linea prese C16 ed un differenziale magnetotermico C16 linea luci.
Fra il "generale" e le linee vi è un rilevatore di assorbimenti in potenza e corrente. Staccando tutto ovviamente segnala 0 .
Attivando la linea prese e linea luci (tutte le luci spente e nessun carico collegato, la casa è vuota) segnala un assorbimento in corrente di circa 180/190 mA dovuto ad un impianto di allarme in condizione di regime stazionario (batterie cariche).
Staccando la linea luci (che pur essendo tutte spente) l'assorbimento scende a circa 80/90 mA .
In maniera inversa, staccando la linea prese ed attivando la linea luci l'assorbimento si assesta sempre a 80/90mA nonostante tutte le luci siano spente.

Sinceramente non ho provato a staccare fisicamente le 8/9 lampade a risparmio energetico attaccate ai portalampade delle varie stanze che essendo comunque spente inducono comunque una "presenza" di campi elettromagnetici sulla linea.

Ma tale valore è plausibile oppure vi è una piccola dispersione anomala?

Grazie.

Re: Dispersione Anomala (?)

MessaggioInviato: 2 apr 2016, 17:06
da ligabue
L'impianto di allarme è sulla linea prese o luci?
Il rilevatore di assorbimenti reputi sia preciso o potrebbe non esserlo?

Normalmente ogni componente elettronico presenta dispersioni dell'ordine dei mA che sommati possono arrivare a quei valori. Però sulla linea prese potrebbe essere normale (elettrodomestici elettronici), mentre sulla linea luci mi sembra un valore alquanto strano... :-|

saluti

Re: Dispersione Anomala (?)

MessaggioInviato: 2 apr 2016, 17:09
da posta10100
La butto li... ma non è che il numero che vedi è la media degli ultimi minuti?
Hai provato ad aspettare qualche minuto per vedere se torna a zero?

O_/

Re: Dispersione Anomala (?)

MessaggioInviato: 2 apr 2016, 19:25
da elemet
ligabue ha scritto:L'impianto di allarme è sulla linea prese o luci?

L'impianto di allarme è sulla linea prese

ligabue ha scritto:Il rilevatore di assorbimenti reputi sia preciso o potrebbe non esserlo?

a questo punto mi viene un dubbio che vi possa essere un errore di taratura...

ligabue ha scritto:Normalmente ogni componente elettronico presenta dispersioni dell'ordine dei mA che sommati possono arrivare a quei valori. Però sulla linea prese potrebbe essere normale (elettrodomestici elettronici), mentre sulla linea luci mi sembra un valore alquanto strano...

Quando stacco la linea prese, quindi vi è solo la linea luci attiva (luci tutte spente), rilevo questo assorbimento strano di circa 70/80/90mA (oscillazioni). Considera che NON ci sono elettrodomestici collegati o altro, in quanto la casa non è ancora abitata.
Mi sembra molto strano.
Penso che staccherò le linee luci una derivazione per volta per capire quando va a zero.
Mi viene il sospetto che probabilmente vi è una anomalia nell'impianto...

ligabue ha scritto:saluti

Grazie per il tuo intervento O_/

Re: Dispersione Anomala (?)

MessaggioInviato: 2 apr 2016, 19:29
da elemet
posta10100 ha scritto:La butto li... ma non è che il numero che vedi è la media degli ultimi minuti?
Hai provato ad aspettare qualche minuto per vedere se torna a zero?

Il dispositivo mi dà la corrente istantanea in assorbimento, mentre sulle potenze (attiva e reattiva) vi è la possibilità di rilevare uno storico.
Infatti quanto stacco (linea luci e prese) tutto l'assorbimento in corrente va a 0 , la potenza istantanea va a zero, mentre lo storico mi rimane salvato in memoria

Vedrò di indagare come ho postato in precedenza

Grazie O_/