Trasformare un impianto TT in TN-S
Salve,
vorrei proporre il seguente quesito.
In un capannone industriale è stato progettato, e quindi realizzato, un impianto elettrico TT con fornitura enel in BT di 60 kW.
L'impianto in fase di progetto è stato sovradimensionato in ottica di installare successivamente una cabina MT-BT di proprietà del committente.
Per quanto riguarda la rete di terra, attualmente è presente una corda di rame nuda (35 mmq) interrata lungo tutto il perimetro del capannone e collegata ai ferri di armatura. Tutte le macchine saranno collegate tramite il PE alla rete di terra locale.
In futuro, nel passaggio al sistema TN-S, dovremmo prevedere attorno alla cabina di trasformazione,che si trova a una trentina di metri dal capannone, una rete di terra addizionale (che accolga il neutro a terra: centro stella del trasformatore).
1° quesito: devo collegare con G/V la rete di terra attorno alla cabina alla rete di terra del capannone per renderla unica?
2° quesito: tutte le masse delle macchine che nel sistema TT vanno ai nodi equipotenziali e sono collegati a terra posso lasciarli così avendo unito le terre con il G/V ?
Allego un disegno con la proposta di modifica per passare da TT a TN-S. Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.
vorrei proporre il seguente quesito.
In un capannone industriale è stato progettato, e quindi realizzato, un impianto elettrico TT con fornitura enel in BT di 60 kW.
L'impianto in fase di progetto è stato sovradimensionato in ottica di installare successivamente una cabina MT-BT di proprietà del committente.
Per quanto riguarda la rete di terra, attualmente è presente una corda di rame nuda (35 mmq) interrata lungo tutto il perimetro del capannone e collegata ai ferri di armatura. Tutte le macchine saranno collegate tramite il PE alla rete di terra locale.
In futuro, nel passaggio al sistema TN-S, dovremmo prevedere attorno alla cabina di trasformazione,che si trova a una trentina di metri dal capannone, una rete di terra addizionale (che accolga il neutro a terra: centro stella del trasformatore).
1° quesito: devo collegare con G/V la rete di terra attorno alla cabina alla rete di terra del capannone per renderla unica?
2° quesito: tutte le masse delle macchine che nel sistema TT vanno ai nodi equipotenziali e sono collegati a terra posso lasciarli così avendo unito le terre con il G/V ?
Allego un disegno con la proposta di modifica per passare da TT a TN-S. Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.