Pagina 1 di 1

Distanza minima di sicurezza da linee AT in tensione

MessaggioInviato: 23 nov 2004, 13:13
da Michele Mele
In un cantiere edile si stà procedendo alla realizzazione di un fabbricato posto tra due linee elettriche ad alta tensione con tensione di esercizio Kv220 e Kv132. Premettendo che il fabbricato è posto a distanza di sicurezza dalle linee secondo la concessione edilizia rilasciata, chiedevo qual è la distanza minima da ripettare dai conduttori con i macchinari quali bracci gru, autopompe per il sollevamento del calcestruzzo Etc.

MessaggioInviato: 23 nov 2004, 19:53
da MASSIMO-G
Nella norma CEI 11-1 di definisce la zona di guardia come lo spazio entro
cui non è ammessa la presenza di persone o di oggetti mobili estranei
all'impianto e collegati o accessibili a persone (scale, veicoli)
La zona di guardia è delimitata dalla distanza di guardia tutto intorno
alla zona pericolosa. Tale distanza dovrebbe essere 2300mm
per i 220kV e 1520mm per i 132kV

MessaggioInviato: 25 nov 2004, 0:02
da Mike
Attenzione, nei cantieri edili la distanza minima dalle linee elettriche esterne (indipendentemente bassa o alta tensione) deve essere di 5 m (DPR 164/56 art. 11).
Se la distanza della linea aerea è inferiore è necessario informare il Gestore della rete per le modalità di protezione.