Pagina 1 di 1

Obbligo corpi illuminati

MessaggioInviato: 5 apr 2016, 18:29
da pibo
Esimi colleghi Vi chiedo un parere:
Secondo voi al fine di rilasciare la Di.Co. per un'impianto diverso da civile abitazione, chessò un magazzino, è obbligatoria l'installazione dei corpi illuminanti?
Succede che gli affittuari non paghino le luci, come nelle case per capirci.
Ci sono informazioni in merito, oltre a quelle del livello minimo di illuminamento nei luoghi di lavoro?

Re: Obbligo corpi illuminati

MessaggioInviato: 5 apr 2016, 20:06
da attilio
pibo ha scritto:Succede che gli affittuari non paghino le luci, come nelle case per capirci.

ebbene io non ho capito

pibo ha scritto:al fine di rilasciare la Di.Co.

e il progetto cosa diceva?
e negli gli accordi con chi ha commissionato l'opera cosa c'era scritto?
insomma di solito c'è un progetto, un'offerta (come minimo), un incarico... come si fa ad arrivare alla "dico" e chiedersi se <...>

ammenoché il discorso è più perverso assai, ovvero che si parte a fare l'impianto dalla fine [dalla "dico"]

Re: Obbligo corpi illuminati

MessaggioInviato: 5 apr 2016, 20:48
da Goofy
pibo ha scritto:Esimi colleghi Vi chiedo un parere:
Secondo voi al fine di rilasciare la Di.Co. per un'impianto diverso da civile abitazione, chessò un magazzino, è obbligatoria l'installazione dei corpi illuminanti?


Secondo me no per due motivvi:
1 - Gli apparecchi per illuminazione non fanno parte dell'impianto.
2 - Con la dichiarazione di conformità dichiari che quello che hai fatto è a regola d'arte. Non dichiari che hai fatto tutti i lavori possibili e immaginabili e magari non pagati. Non dichiari che hai rispettato tutte le norme del mondo, ma che quello che hai fatto è a regola d'arte.

Re: Obbligo corpi illuminati

MessaggioInviato: 6 apr 2016, 10:52
da sebago
pibo ha scritto:al fine di rilasciare la Di.Co. per un'impianto diverso da civile abitazione, chessò un magazzino, è obbligatoria l'installazione dei corpi illuminanti?

Se sono prescritti nel progetto (e fanno parte del computo metrico sulla base del quale è stata fatta l'offerta), direi proprio di sì, a meno che un accordo contrattuale tra committente e installatore non li escluda esplicitamente.
La Di.Co. comunque si riferisce sempre a quanto eseguito. Se anche risultassero prescritti nel progetto ma in sede di esecuzione il committente comunica - per iscritto - di rinunciarvi (perché per esempio non ha soldi a sufficienza), nella la Dichiarazione lo si indicherà nero su bianco. E finito il chiasso.

Re: Obbligo corpi illuminati

MessaggioInviato: 6 apr 2016, 12:01
da Mike
Cosa prevede il progetto? Che incarico hai ricevuto? Se nel progetto che ti è stato fornito sono previsti gli apparecchi di illuminazione li dovresti installare, fatto salvo che il committente richieda formalmente di non farlo. In questo caso rilascerai la DICO in riferimento al progetto, specificando nello "schema dell'impianto realizzato" che come richiesto dal committente non hai installato gli apparecchi di illuminazione e hai realizzato solo i punti luce.