Salve a tutti.
Una Pasticceria con progetto elettrico ha il neutro delle linee superiore a 16mmq dimezzato. Nessuna traccia è stata lasciata dal precedente progettista in merito a tale scelta.
Avendomi commissionato un ampliamento per una nuova linea laboratorio, voglio sincerarmi:
dell' equilibrio delle fasi,
della misura di corrente sul neutro
e per ultimo ma non per importanza della presenza di armoniche.
In merito a quest'ultima e avendo uno strumento che misura il valore efficace in TRMS e la percentuale THD,
volevo chiedervi:
La misura la posso fare direttamente dal montante sotto il contatore?
per le armoniche di tensione le misure in sistema trifase le devo fare fase fase o fase neutro?
L 'impianto ha un rifasatore che non è stato mai dimensionato e ne' tanto meno presente in progetto, sapendo che le armoniche avrebbero potuto far esplodere i condensatori, volevo chiedere se le suddette misure d le devo fare con rifasatore acceso o spento?
Ho provato sulla linea montante di casa lo strumento e misura THD% in corrente 10/15% vado a vedere le armoniche da H1a H25 e solo la prima H1 mi rileva il valore di 100% , la mia domanda è da dove esce questa percentuale?
H1 è la frequenza fondamentale?
Grazie
Una Pasticceria con progetto elettrico ha il neutro delle linee superiore a 16mmq dimezzato. Nessuna traccia è stata lasciata dal precedente progettista in merito a tale scelta.
Avendomi commissionato un ampliamento per una nuova linea laboratorio, voglio sincerarmi:
dell' equilibrio delle fasi,
della misura di corrente sul neutro
e per ultimo ma non per importanza della presenza di armoniche.
In merito a quest'ultima e avendo uno strumento che misura il valore efficace in TRMS e la percentuale THD,
volevo chiedervi:
La misura la posso fare direttamente dal montante sotto il contatore?
per le armoniche di tensione le misure in sistema trifase le devo fare fase fase o fase neutro?
L 'impianto ha un rifasatore che non è stato mai dimensionato e ne' tanto meno presente in progetto, sapendo che le armoniche avrebbero potuto far esplodere i condensatori, volevo chiedere se le suddette misure d le devo fare con rifasatore acceso o spento?
Ho provato sulla linea montante di casa lo strumento e misura THD% in corrente 10/15% vado a vedere le armoniche da H1a H25 e solo la prima H1 mi rileva il valore di 100% , la mia domanda è da dove esce questa percentuale?
H1 è la frequenza fondamentale?
Grazie