Pagina 1 di 1

Aspiratore sotto Inverter

MessaggioInviato: 11 apr 2016, 20:56
da bicio8591
Buonasera,
devo installare un Inverter per il funzionamento di un aspiratore, per ridurre la velocita' e di conseguenza il volume d'aria in aspirazione.Purtroppo il cavo e' gia' stato steso dalla ditta che ha eseguito la canalizzazione d'aria ed e' un FG7OR 4x2,5 non schermato quindi.Il percorso del cavo circa una decina di metri ha una tubazione dedicata sino al Q.E dove e' installata la protezione e l'Inverter. L'unico tratto insieme ad altri conduttori e cavi è il percorso interno del Quadro ma non sono piu' di 70 cm.
Secondo voi possiamo lasciare il cavo esistente senza sostituire con uno schermato?
Il motore in questione ha una potenza di 1,5 kW, 2840 giri, con un assorbimento di targa di 3,2A.con cosfì 0,84.

Grazie

Re: Aspiratore sotto Inverter

MessaggioInviato: 12 apr 2016, 13:51
da mir
bicio8591 ha scritto:Secondo voi possiamo lasciare il cavo esistente senza sostituire con uno schermato?

Se non ci sono dispositivi sensibili nelle immediate vicinanze, non vedo la necessità di sostituire il cavo, fermo restando che una migliore indicazione è possibile trovarla sul manuale di installazione del produttore dell'inverter. ;-)

Re: Aspiratore sotto Inverter

MessaggioInviato: 18 apr 2016, 14:29
da Serafino
io sposterei il problema: se non hai dispositivi sensibili entro il QE oppure una loro temporanea perdita di prestazioni non ti cambia la vita, probabilmente da un punto di vista tecnico sei a posto.
Da un punto di vista formale forse.
Senza che stai qui a descriverci per filo e per segno l'applicazione, ti suggerisco la lettura della guida alla 2004/108/CE che, a mio avviso, ti risolve il problema con eleganza.