L'attraversamento parete è un "Installazione"?
Buon giorno a tutti.
Nel paragrafo 751.04.2.6 "Tipi di condutture ammessi" (CEI 64-8) NOTA 2, si parla di installazione cavi (con tubo protettivo) all'interno di pareti in legno, realizzate a sandwich con coibente.
L'attraversamento delle suddette pareti finalizzato a passare un fascio di cavi da un ambiente all'altro, è considerato "installazione"? Questo perché se così fosse sarebbe obbligatorio, oltre a soddisfare la NOTA 2, anche la NOTA 1 (L’utilizzo di un conduttore di protezione nudo contenuto in ciascun tubo)
Spero di essere stato chiaro
Grazie a tutti
Nel paragrafo 751.04.2.6 "Tipi di condutture ammessi" (CEI 64-8) NOTA 2, si parla di installazione cavi (con tubo protettivo) all'interno di pareti in legno, realizzate a sandwich con coibente.
L'attraversamento delle suddette pareti finalizzato a passare un fascio di cavi da un ambiente all'altro, è considerato "installazione"? Questo perché se così fosse sarebbe obbligatorio, oltre a soddisfare la NOTA 2, anche la NOTA 1 (L’utilizzo di un conduttore di protezione nudo contenuto in ciascun tubo)