problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 13 apr 2016, 18:37
da calmo
ho un problema con un impianto fotovoltaico da 1MW

descrivo a grandi linee l'impianto:
impianto da 1MW dotato di tre inverter a cassetti
impianto lato C.C. isolato da terra IT
impianto a valle dell'inverter lato AC/400V isolato da terra fino ai secondari BT del trasformatore di cabina.
Dagli inverter lato AC/400V al trasformatore ci sono circa 20m, i centri stella dei secondari del trasformatore sono isolati da terra sistema IT.
Sul lato AC a valle degli inverter, prima di arrivare al trasformatore viene derivato un secondo trasformatore per i servizi ausiliari con primpario a 400V e secondario 280/400V, il centro stella di questo trasformatore è collegato a terra sistema TN-S (solo per i servizi).

IL tratto di linee tra inverter e secondari del trasformatore MT/BT viene tenuto sotto controllo da tre controllori di isolamento che nel caso in cui la resistenza scenda sotto certi valori sganciano l'interruttore di media tensione.
soglie di regolazione controllori di isolamento
1° soglia solo allarme 30khom
2° soglia sgancio media tensione 20kohm

in pratica da 20 a 30kohm si ha solo un allarme ottico e acustico, sotto i 20kohm si sgancia la media.

PROBLEMA CHE SI VERIFICA:
in alcune ore della giornata (di solito alle 3 di notte) e non tutti i giorni, la resistenza scende sotto i 20kohm e il controllore sgancia la MT, mettendo fuori servizio tutto l'impianto.

avete qualche soluzione in merito da proporre ?
sapete quale è il limite massimo a cui posso regolare la 2° soglia di intervento (es. 10kohm) per rimanere dentro le prescrizioni della normativa ed evitare il problema?

attendo consigli

Re: problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 13 apr 2016, 21:07
da Mike
Considerazione in velocità... Non capisco la scelta di sganciare la MT per una riduzione del valore di isolamento. Se è un sistema IT, il guasto può permanere a lungo, solo con il secondo guasto, trasformandosi in TN, intervengono le protezioni.

Re: problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 13 apr 2016, 21:18
da calmo
questo è quello che è stato previsto da altri, adesso bisognerebbe venire a capo alla taratura

Re: problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 13 apr 2016, 21:32
da sankagiuliano
la scelta di sganciare la MT

infatti , è un eccesso di scrupolo .
normalmente si apre il generale BT , mantenendo comunque in funzione il trafo Bt/Bt per i servizi aux.

questo è quello che è stato previsto da altri, adesso bisognerebbe venire a capo alla taratura

modificando la taratura sposti solo il problema , anche se non succede nulla spostare di qualche kohm il valore di intervento .
Normalmente le centraline fano un controllo Resistenza -Capacita verso terra , quindi risulta piu difficile corregere l'eventuale problema per "sodisfare " la centralina .

ma perche ci sono 3 centraline di controllo isolamento.?
ci sono 3 trasfomatori .?

Re: problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 14 apr 2016, 10:56
da calmo
esiste un solo trasformatore con un unico avvolgimento di MT e tre avvolgimenti BT sul secondario con collegamento a stella, nei quali arrivano le tre linee BT dei tre inverter.
E' stato previsto un controllore di isolamento per ogni secondario BT e quindi su ciascuna linea BT in ingresso

Re: problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 14 apr 2016, 19:20
da sankagiuliano
unico avvolgimento di MT e tre avvolgimenti BT sul secondario

:shock: perche questa scelta .??
ma se ci sono tre secondari ci saranno tre interrutorri BT , quindi si può fare che ogni centralina può aprire il rispetivo interruttore BT , non MT .
Ma intervengono tutte è 3 le centraline conteporaneamente , ??
Riesci a capire almeno qual è la centralina che interviene ..?? i contatti TRIP delle tre centraline sono collegati in OR o AND (spero di no) .?
e qual era il valore al momento del intervento .??

Cosi puoi almeno avere un idea di quanto modificare la soglia .
Perche credo che alla fine dovrai fare questo .


PS. curiosità : il trafo bt-bt su qualle avvolgimento e collegato ..??

Re: problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 14 apr 2016, 20:25
da calmo
non si tratta di un mio progetto la situazione me la sono ritrovata già così,
non so quale delle tre centraline interviene, il problema si riscontra alle 2/3 di notte e in quel momento nessuno è presente, quindi non saprei neanche che resistenza rilevano i controllori.
Penso proprio che si procederà tarando le soglie a 10Kohm sgancio MT e 20Kohm allarme.

per quanto riguarda i contatti delle centraline, scusa mi potresti spiegare cosa intendi di preciso ?

Re: problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 14 apr 2016, 20:43
da Giovepluvio
Gli inverter sono transformerless o con isolamento galvanico del lato CC?
Nel primo caso un'idea delle soglie da impostare te la potresti fare valutando numero e lunghezza delle stringhe in parallelo. Se cerchi sul sito SMA c'è un paper che può darti qualche indicazione utile.

Interessante la coincidenza dello sgancio di notte. Sarebbe utile capire il perché.
L'impianto immagino tu non abbia possibilità di modificarlo, vero?

Re: problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 14 apr 2016, 21:16
da sankagiuliano
non so quale delle tre centraline interviene

a questo punto mi viene da domandare :
sei sicuro che la MT apre per basso isolamento BT , se non sai quale centralina interviene ..??

la resistenza scende sotto i 20kohm e il controllore sgancia la MT

come hai verificato che sia vero , se non sai quale centralina interviene ??
E qual è la prova che intervine la MT per causa di controllori di isolamento BT ..?

Re: problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT

MessaggioInviato: 15 apr 2016, 8:35
da calmo
non posso modificare niente.
non è facile sapere tutte le caratteristiche degli inverter, nessuno collabora per darti informazioni.
La MT si sgancia a causa dei controllori perché solo quando sono stati collegati si sono verificati i problemi, per anni sono rimasti scollegati e solo ora in virtù del progetto sono stati collegati allo sgancio MT dando origine al problema.