problema con impianto fotovoltaico isolato da terra IT
ho un problema con un impianto fotovoltaico da 1MW
descrivo a grandi linee l'impianto:
impianto da 1MW dotato di tre inverter a cassetti
impianto lato C.C. isolato da terra IT
impianto a valle dell'inverter lato AC/400V isolato da terra fino ai secondari BT del trasformatore di cabina.
Dagli inverter lato AC/400V al trasformatore ci sono circa 20m, i centri stella dei secondari del trasformatore sono isolati da terra sistema IT.
Sul lato AC a valle degli inverter, prima di arrivare al trasformatore viene derivato un secondo trasformatore per i servizi ausiliari con primpario a 400V e secondario 280/400V, il centro stella di questo trasformatore è collegato a terra sistema TN-S (solo per i servizi).
IL tratto di linee tra inverter e secondari del trasformatore MT/BT viene tenuto sotto controllo da tre controllori di isolamento che nel caso in cui la resistenza scenda sotto certi valori sganciano l'interruttore di media tensione.
soglie di regolazione controllori di isolamento
1° soglia solo allarme 30khom
2° soglia sgancio media tensione 20kohm
in pratica da 20 a 30kohm si ha solo un allarme ottico e acustico, sotto i 20kohm si sgancia la media.
PROBLEMA CHE SI VERIFICA:
in alcune ore della giornata (di solito alle 3 di notte) e non tutti i giorni, la resistenza scende sotto i 20kohm e il controllore sgancia la MT, mettendo fuori servizio tutto l'impianto.
avete qualche soluzione in merito da proporre ?
sapete quale è il limite massimo a cui posso regolare la 2° soglia di intervento (es. 10kohm) per rimanere dentro le prescrizioni della normativa ed evitare il problema?
attendo consigli
descrivo a grandi linee l'impianto:
impianto da 1MW dotato di tre inverter a cassetti
impianto lato C.C. isolato da terra IT
impianto a valle dell'inverter lato AC/400V isolato da terra fino ai secondari BT del trasformatore di cabina.
Dagli inverter lato AC/400V al trasformatore ci sono circa 20m, i centri stella dei secondari del trasformatore sono isolati da terra sistema IT.
Sul lato AC a valle degli inverter, prima di arrivare al trasformatore viene derivato un secondo trasformatore per i servizi ausiliari con primpario a 400V e secondario 280/400V, il centro stella di questo trasformatore è collegato a terra sistema TN-S (solo per i servizi).
IL tratto di linee tra inverter e secondari del trasformatore MT/BT viene tenuto sotto controllo da tre controllori di isolamento che nel caso in cui la resistenza scenda sotto certi valori sganciano l'interruttore di media tensione.
soglie di regolazione controllori di isolamento
1° soglia solo allarme 30khom
2° soglia sgancio media tensione 20kohm
in pratica da 20 a 30kohm si ha solo un allarme ottico e acustico, sotto i 20kohm si sgancia la media.
PROBLEMA CHE SI VERIFICA:
in alcune ore della giornata (di solito alle 3 di notte) e non tutti i giorni, la resistenza scende sotto i 20kohm e il controllore sgancia la MT, mettendo fuori servizio tutto l'impianto.
avete qualche soluzione in merito da proporre ?
sapete quale è il limite massimo a cui posso regolare la 2° soglia di intervento (es. 10kohm) per rimanere dentro le prescrizioni della normativa ed evitare il problema?
attendo consigli