PREMESSA : tutto funzionava.. poi ad un certo punto .. Puff..il problema:
nel quadro, il magnetotermico della illuminazione a tetto del loft e' collegato ad una sola pulsantiera per il controllo di 3 sub zone: soggiorno, soppalco 1 e soppalco 2:

luci soggiorno 5 lampade a led 25w + 5 alogene da 25w stanno accese senza problemi;
accendo il soppalco 1, composto da 2 plafoniere neon da 58w l'una: nessun problema.
accendo il soppalco 2, composto da una plafoniera 1x58 ed una 2x58.. SUL MOMENTO TUTTO BENE,POI, PUFF, SALTA IL MAGNETO DELL'ILLUMINAZIONE TETTO.

provo controlli incrociati:
soggiorno solo Ok
soggiorno+soppalco 1 ok
soggiorno+soppalco 2 SALTA
soppalco 1 + soppalco 2 SALTA
Soppalco 2 solo : SALTA

MA NON SALTA SUBITO.. dopo un po.. 1 minuto circa dall'inserimento di soppalco 2..

MAI AVUTI PROBLEMI, E NEMMENO FATTO LAVORI.. NEMMENO PIANTATO UN CHIODO..

cambio il magnetotermico .. il problema persiste..

Re: magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Inviato: 17 apr 2016, 1:29
da claudiocedrone
:-) Quindi il problema risiede evidentemente nella linea "soppalco 2"... ma il magnetotermico di che taglia è ? E' solo magnetotermico o anche differenziale ? O_/

Re: magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Inviato: 22 apr 2016, 21:26
da tigerjacopo
e' un GE 2P 40A 30mA clase AC ..
ho provato a sezionare tutto.. staccando anche gli arrivi ai singoli mammouth delle plafoniere.. lo continua a fare..

Re: magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Inviato: 22 apr 2016, 21:35
da MassimoB
Vai di misura di isolamento della linea e verifica gli utilizzatori O_/

Re: magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Inviato: 22 apr 2016, 22:10
da guzz
un panettone ad aprile? per me la situazione peggiora, dato che solitamente scadono in sto periodo... :lol: :lol: :lol:

hai provato a staccare qualsiasi utilizzatore lasciando scollegata la linea che parte dalla pulsantiera?
salta ancora?