QUADRO ELETTRICO PROMISCUO

MessaggioInviato: 4 mag 2016, 20:25
da EMY78
Cari colleghi,

devo progettare le attività da realizzare per la messa a norma di un'area adibita a box auto a servizio di un immobile ad uso civile abitazione.
Il Garage è soggetto al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Il rilievo dello stato di fatto della struttura di impianto è come da schema allegato.

Come da richiesta V.V.F. e come da norma devo prevedere un pulsante di sgancio di emergenza che, in caso di necessità, tolga tensione a tutte le utenze elettriche che attraversano il compartimento garage e quindi anche ai box auto.
La domanda è la seguente.
E' possibile preservare il quadro elettrico esistente nel vano scale dell'immobile ed integrarlo con opportuni contattori comandati dal pulsante di sgancio di emergenza?
Detto quadro, di fatto, è una grande scatola di derivazione con più interruttori generali a servizio delle utenze asservite e non so se questo sia normativamente accettabile vista l'accessibilità dello stesso a qualsiasi condomino.

Saluti

Re: QUADRO ELETTRICO PROMISCUO

MessaggioInviato: 4 mag 2016, 21:04
da Mike
Il quadro promiscuo non è tecnicamente corretto ma non è nemmeno fuori norma. Il problema principale è la manutenzione e l'accesso alle parti attive dello stesso che potrà avvenire solo in presenza di tensione e quindi deve essere un PES.
Io interverrei in questo modo:
- toglierei il MT del box e realizzo una giunzione della linea
- installo il MT in un singolo quadretto a doppio isolamento
- all'interno installo anche il contattore o bobina di sgancio.
In questo modo prendo due piccioni con una fava.

Re: QUADRO ELETTRICO PROMISCUO

MessaggioInviato: 4 mag 2016, 23:47
da EMY78
Il problema sono gli spazi.
Mettere un quadretto per ogni mt e bobina di sgancio non è possibile.
A meno che si scelga (ma è stata accantonata per i costi), di mettere tutti quadretti mt per i box nel locale c9ntatori con nuova linea (distanze importanti ) eliminando i due spezzoni fi cavo che resterebbero della vecchia linea.

Re: QUADRO ELETTRICO PROMISCUO

MessaggioInviato: 5 mag 2016, 6:04
da iosolo35
Io, sicuramente, terrei il quadro esistente, aggiungerei il contatto di sgancio ai MT a protezione dei box ed al MTD a protezione della luce autorimessa e altre linee che transitano nel compartimento, sulla porta del quadro aggiungerei un'etichetta con la scritta "attenzione quadro alimentato da più utenze". Mi sembra il male minore stando dentro l'aspetto normativo.

Re: QUADRO ELETTRICO PROMISCUO

MessaggioInviato: 5 mag 2016, 9:22
da Mike
E allora non hai alternative, installi le bobine o contattori nel quadro esistente e l'etichetta suggerita da Foto Utenteiosolo35

Re: QUADRO ELETTRICO PROMISCUO

MessaggioInviato: 5 mag 2016, 10:40
da EMY78
Sì penso sia questa la strada da prendere.
Un caro saluto a voi.