Pagina 1 di 2
dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 13:04
da nmedoro
Salve,
vorrei chiedere una vostra opinione.
In un impianto elettrico trifase è stato messo a generale di un quadro un interruttore da 125A sovradimensionato rispetto ai carichi a valle di 80A. L'impiantista ha messo un cavo multipolare FG7OR 5x35mm2 in posa interrata. La portata di questo cavo è sui 115A per cui non sarebbe adeguato al carico nominale dell'interruttore (125A). Devo far cambiare il cavo in questione con un 50mm2 oppure visto che i carichi a valle con contemporaneità 1 non superano gli 80A va bene lo stesso? A livello di progetto è possibile mettere un cavo di portata inferiore alla corrente nominale dell'interruttore?
grazie
Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 13:11
da Candy
Ed a monte del cavo cosa c'è?
Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 13:37
da nmedoro
125A magnetotermico a monte e 125A sezionatore a ingresso quadro
Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 15:15
da Goofy
nmedoro ha scritto:La portata di questo cavo è sui 115A
Diamolo per buono ma sarebbe da discutere.
Devo far cambiare il cavo in questione con un 50mm2
Costa di più cambiare il cavo o cambiare l'interruttore? O valutare il rischio dei 10A in più.
è possibile mettere un cavo di portata inferiore alla corrente nominale dell'interruttore?
Il cavo deve essere protetto dai sovraccarichi, con qualche eccezione.
Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 15:30
da nmedoro
quali sarebbero le eccezioni?
Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 15:46
da Goofy
nmedoro ha scritto:quali sarebbero le eccezioni?
- cavi per i quali non è possibile il sovraccarico (ad esempio perché alimentano solo apparecchi di illuminazione); in questo caso la protezione non è obbligatoria
- cavi per i quali è più pericoloso il fuori servizio che il sovraccarico (servizi di sicurezza, ad esempio alimentazione di pompe antincendio); in questo caso la protezione è vietata
Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 17:03
da sebago
E ci sono anche i casi di omissione (come questo): se la portata del cavo supera la somma delle correnti nominali delle protezioni a valle (115 A > 80 A) la protezione contro il sovraccarico si può omettere.
La ragione è ovvia.
Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 17:18
da Goofy
sebago ha scritto: la portata del cavo supera la somma delle correnti nominali delle protezioni a valle (115 A > 80 A) la protezione contro il sovraccarico si può omettere.
Certo
sebago, ma
nmedoro non ha scritto che la somma delle protezioni a valle è 80A.
Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 17:20
da atomorama
Cambia interruttore o cambia cavo, vedi tu.
Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Inviato:
7 mag 2016, 18:10
da Candy
E' una sezione presa un poco per i capelli, al limite deve essere il progettista che anche in funzione dei restanti elementi di valutazione: reale corrente disponibile a monte, possibilità o meno di ampliamenti futuri, agevoleza o meno nel ambio del cavo, ecc, decide il da farsi. Decide nel senso che progetta adeguatamente il circuito come va fatto, poi, il come è realmente fatto non è un suo problema.