Pagina 1 di 1

Limitatori di sovratensione

MessaggioInviato: 10 mag 2016, 13:20
da MarcoRicci89
Vorrei porre un mio dubbio sulla protezione di back up con fusibile da installare in coordianamento agli SPD (scaricatori di sovratensione).

Non riesco a capire come il fusibile non intervenga durante la corrente di scarica del fulmine. E durante la scarica il conduttore PE non rischia di surriscaldarsi in quando attraversato da una corrente di ampiezza anche superiore alla corrente di cortociurcuto.

Grazie mile

Re: Limitatori di sovratensione

MessaggioInviato: 10 mag 2016, 19:37
da steve95
Le sovratensioni che i "normali" SPD limitano sono di tipo impulsivo, ovvero di durata estremamente ridotta*; di conseguenza, potremmo banalmente dire che un fusibile (e anche gli interruttori automatici) non fa in tempo ad intervenire [-X

*si parla di decine o poche centinaia di microsecondi, vedi qui per approfondire: http://www2.schneider-electric.com/reso ... ion%20.pdf

O_/