Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover regolare la soglia di intervento di un controllore di isolamento in un sistema IT monofase a 230V 50 Hz e non ho bene idea di che valore impostare.
Da parte mia sarei intenzionato ad usare un valore di 50 kΩ, secondo voi è congruo?
Quali sono i criteri da utilizzare?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Saluti.
Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Inviato:
25 mag 2016, 13:29
da demos81
che impiego viene svolto su quell'impianto IT?
Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Inviato:
25 mag 2016, 13:32
da andreandrea
Si tratta di alimentare due valvole motorizzate, due o tre PLC e un piccolo circuito luce.
Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Inviato:
25 mag 2016, 13:52
da demos81
beh , in questo caso mi pare di capire che sia un ambiente ordinario.
Per come la vedo io anche in caso di contatto diretto o guasto di un polo avresti una rilevazione già a 4,6 mA.
Purtroppo se non ricordo male da 64-8 l'isolamento da garantire per avere un sistema IT deve essere molto più alto; mi pare che debba essere 500 kΩ fino a 500 V (o 1 kV) per il sistema a vuoto.
Dovresti tarare il misuratore a questo valore o comunque inferiore a questo valore per non oltre il 10-20%.
hai modo di misurare il valore di resistenza di isolamento verso terra dell’impianto con tutti i carichi inseriti? in quel caso puoi rifarti al valore misurato con carichi inseriti e stabilire una soglia di poco più bassa del 10-20%
Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Inviato:
25 mag 2016, 15:18
da andreandrea
In realtà l'ambiente è costituito in parte da una Zona 2.
Comunque vedo che l'art. 531.3 della 64-8 indica una regolazione inferiore di circa il 20% rispetto ai valori indicati in 61.3.3, cioè in caso di 230V posso regolare a 800 kΩ.
Dico bene?
Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Inviato:
25 mag 2016, 15:34
da demos81
In teoria si anche se io a memoria ricordavo valori un po' diversi (più che 1 MOhm ricordavo la metà, non so perché) ma la memoria non è il mio forte.
Il problema di questo valore che fa riferimento alla misura di isolamento è che è da effettuare con i carichi scollegati se non ricordo male.
quindi il tuo rischio è che collegando i carichi (quindi ampliando l'impianto) diminuisce l'isolamento.
A mio avviso dovresti settarlo a quel valore ridotto di un 20% e fare la prova. Se hai segnalazioni intempestive con i carichi inseriti (e sai che non son soggetti a guasto) abbasserei ancora un po' la soglia di preallarme.
Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Inviato:
25 mag 2016, 16:09
da andreandrea
Bene, farò così.