Goofy ha scritto:Non vedo il pericolo se il conduttore di protezione è diverso dal giallo / verde
Il pericolo in se non ce l'hai, ma se dopo un anno qualcuno apre una cassetta di derivazione per un lavoretto e rimuove la fascetta senza ripristinarla e da lì in poi succede qualcosa durante un qualunque intervento? metti che vieni tirato in ballo e prova e per dimostrare che la fascetta l'avevi messa e che non è stata una tua negligenza..
Peraltro mi piace ancora meno se su impianti recenti questo lavoro è fatto su cavi con guaina e fascette di segnalazione nei pozzetti e nei terminali.
daccordissimo che si può stare attenti, ma io personalmente quando posso usare un N07V-K giallo/verde o una corda di rame nuda mi sento sempre e comunque più tranquillo .. chi vien dopo per alterare lo status quo deve proprio sudarsela e andarsela a cercare.
La colorazione giallo/verde nasce e muore col conduttore per tutta la sua estensione, la fascettatura può essere alterata o sbagliata localmente o mal ripristinata a seguito di un intervento.
Preciso: opinione soggettiva, ma nei limiti delle alternative operabili io preferisco così.